Проблема с алармами

СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 6:51 am
ApTypuk
Столкнулся со следующей проблемой.
Ситуация: InTouch 10.0. Отображается объект.У объекта есть алармовые теги. Сделал кнопку для квитирования всех аварий объекта(т.е. квитирую Alarm Group).Данная кнопка видна только в случае,если AlarmGroup.UnAck.
Проблема такая - в случае срабатывания какого либо аварийного тега кнопка видна и проигрывается звуковой сигнал,если тег вернулся в норму и не был квитирован то кнопка исчезает,а звуковой сигнал остается.
Пробовал уже по всякому выполнять видимость кнопки,но не получается.

Отсюда вопрос-каким образом устанавливается AlarmGroup.UnAck в единицу? Это происходит автоматически после исчезновения аварии? (Автоматических скриптов для установки UnAck=1 в проекте нет)
Или вся проблема в том что я использую AlarmGroup?

Re: Проблема с алармами

СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 6:55 am
Генератор зла
ApTypuk писал(а):Столкнулся со следующей проблемой.
Ситуация: InTouch 10.0. Отображается объект.У объекта есть алармовые теги. Сделал кнопку для квитирования всех аварий объекта(т.е. квитирую Alarm Group).Данная кнопка видна только в случае,если AlarmGroup.UnAck.
Проблема такая - в случае срабатывания какого либо аварийного тега кнопка видна и проигрывается звуковой сигнал,если тег вернулся в норму и не был квитирован то кнопка исчезает,а звуковой сигнал остается.
Пробовал уже по всякому выполнять видимость кнопки,но не получается.

Отсюда вопрос-каким образом устанавливается AlarmGroup.UnAck в единицу? Это происходит автоматически после исчезновения аварии? (Автоматических скриптов для установки UnAck=1 в проекте нет)
Или вся проблема в том что я использую AlarmGroup?

Window Maker - Configure - Alarm Properties - снять галочку "RTN implies ACK"

Re: Проблема с алармами

СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 7:09 am
ApTypuk
Генератор зла писал(а):Window Maker - Configure - Alarm Properties - снять галочку "RTN implies ACK"


Спасибо!Помогло!

Re: Проблема с алармами

СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2015 8:10 pm
harbor
Подскажите , если галка RTN implies ACK установлена, то алармы типа дребезга должны записываться в историю или нет?
оператор говорит, что звуковая сигнализация об аларме приходит, но так как он возвращается быстро в норму, то нигде не отображается, что именно срабатывало
Я вот и не пойму что нужно сделать, чтобы отследить аларм.

Re: Проблема с алармами

СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2015 4:40 pm
Генератор зла
harbor писал(а):если галка RTN implies ACK установлена, то алармы типа дребезга должны записываться в историю или нет?

Эта галка никак не влияет на запись/незапись алармов в историю. Она лишь самостоятельно добавляет квитирование при возврате в норму.
harbor писал(а):Я вот и не пойму что нужно сделать

Понять, от чего срабатывает звук.
Проверить условия, от которых срабатывает звук, пишутся в алармы?
Проверить, с какой периодичностью утилита Alarm DB Logger опрашивает алармы и эвенты.
В крайнем случае, обнулить RTN implies ACK и сделать отдельное окно для UNACK-алармов