и другими устройствами.

Step7+ plcsim + InTouch

Сообщение trush05 » Ср дек 05, 2012 12:37 pm

Доброго времени суток.
Имеется:
XP SP3, Step7 5.4, DASSIDirect 2.0, InTouch 9.5
Кто-нибудь настраивал связь Step7+ plcsim + InTouch.
В Step7 небольшая программка залита в plcsim. Имеется модуль CP343-1 Lean с IP вида 192.168.100.200 (локальная подсеть).
В DASSIDirect прописан IP и адреса тегов - вход вида Ix.x
В итоге имеем связь:
S7 314->CP343-1 Lean->DASSIDirect->InTouch
Но, данные в InTouch не видны. Что не так?
trush05
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: Чт сен 02, 2010 9:41 am

Re: Step7+ plcsim + InTouch

Сообщение Генератор зла » Ср дек 05, 2012 1:05 pm

Могу лишь предположить, что неправильно настроен DASSIDirect. А именно поля Local TSAP, Remote TSAP
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: Step7+ plcsim + InTouch

Сообщение trush05 » Ср дек 05, 2012 1:29 pm

Данные поля настроены по умолчанию.
А правильно это как?
trush05
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: Чт сен 02, 2010 9:41 am

Re: Step7+ plcsim + InTouch

Сообщение Генератор зла » Ср дек 05, 2012 1:37 pm

Правильно - это по документации.
Local TSAP
The local TSAP of the computer. Select the Hex
numbers for the connection resources from the menu.
The Local TSAP consists of two (2) Hex numbers. The
first number corresponds to the connection resource.
Each number ranges from 00 to FF. The default
values are 01 and 00, respectively.
Remote TSAP
This Remote TSAP corresponds to what you
configured in the TSAP for the S7 CP (CPU, а не коммуникационника). Configure the
Remote TSAP by typing in the decimal numbers for
the Remote Rack and Remote Slot, and by selecting the
Hex number for the Connection Resource from the
menu. The values for the Remote Rack No. and Remote
Slot No. range from 0 to 255, with the default values of
0 and 3, respectively. The value for the Connection
Resource ranges from 00 to FF. The default value is
03.
Ну и, изучайте логи SMC, может дело не в этом.
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: Step7+ plcsim + InTouch

Сообщение trush05 » Ср дек 05, 2012 3:18 pm

При подключении к "живому" контроллеру данные параметры выставлены по умолчанию и все работает. А через симулятор нет. Может еще какие идеи есть?
trush05
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: Чт сен 02, 2010 9:41 am

Re: Step7+ plcsim + InTouch

Сообщение trush05 » Ср дек 05, 2012 3:42 pm

Удалось зацепиться к данным через NetToPLCSim.
http://nettoplcsim.sourceforge.net/
trush05
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: Чт сен 02, 2010 9:41 am

Re: Step7+ plcsim + InTouch

Сообщение Генератор зла » Ср дек 05, 2012 3:52 pm

Step 7 является OPC-сервером. Можно попробовать подключиться через него.
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: Step7+ plcsim + InTouch

Сообщение trush05 » Ср дек 05, 2012 4:03 pm

NetToPLCSim цепляется к симулятору. Дальше стандартная настройка dassidirect только IP на локальный заменить и все, данные пошли. Для тестирования программ этого достаточно. Спасибо за помощь.
trush05
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: Чт сен 02, 2010 9:41 am

Re: Step7+ plcsim + InTouch

Сообщение trush05 » Чт дек 06, 2012 3:01 pm

NetToPLCSim подходит только для считывания данных, передать данные в симулятор через него не получается, поэтому вопрос становится открытым. Может есть еще какие-нибудь идеи?
trush05
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: Чт сен 02, 2010 9:41 am

Re: Step7+ plcsim + InTouch

Сообщение Генератор зла » Чт дек 06, 2012 3:34 pm

Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm


Вернуться в Связь InTouch с ПЛК