djo107 писал(а):Слышал что есть программный продукт InTouch CE, но подробной информации не нашел.
Обратитесь к дистрибьютору или одному из системных интеграторов
djo107 писал(а):Какое количество тегов при этом допускается использовать?
ЕМНИП, 1000 Tags максимум
djo107 писал(а):Как быть с серверами ввода/вывода (как их установить, и какие это должны быть сервера)?
Пакет серверов в/в входит в комплект поставки InTouch CE
Supported Device Drivers
SIETH: Siemens Ethernet Driver for S7-400 and S7-300
Any Siemens S7-300/400 PLC communicating via an Industrial Ethernet interface
ABCIP: ControlLogix, MicroLogix
ControlLogix 5000 Family with 1756-ENET or 1756-ENBT module installed
FlexLogix
CompactLogix
MicroLogix 1100
MODBU: Modbus Serial
AEG CPU 984 Series
AEG CPU Compact
Siemens S7 S200 (using a special ladder program to emulate the Modbus protocol on the free port)
Any device that is compatible with the Modbus protocol
MOTCP: Modbus Ethernet
AEG CPU 984 series
Any device that is fully compatible with the Modbus protocol
MITSA: Mitsubishi Serial for A Series
A Series PLCs
MITSU: Mitsubishi Serial for F Series
FX Series programmable controller with Monitor Interface FX-232AW
MELSEC: Mitsubishi Ethernet
QnA and Q Series PLCs
OMETH: Omron FINS Serial and Ethernet
CS1, CJ1, and CJ1 series using CS1 mode
CV, CVM1, and CVM1D series using CV mode
Omron PLC programmer software: SYSMAC
SRTP: GE Ethernet
Series 90 PLC
FANUC: GE Serial
PLCs Series 90 – 20/30/70
ABTCP: DF1 over TCP
PLC5 series, PLC2 series, SLC500
ABKE: Allen Bradley Serial
PLC5 series
PLC2 series
SLC500
MicroLogix: 1100/1200/1500 (compatible with SLC500 series)
Compact Panels support two IO Drivers running at any one time.djo107 писал(а):Как архивировать информацию?
Historical Trend and Alarm data are limited to the last 72 hours (local alarms).
М.б. можно их записывать на флэш и переносить на компьютер, но не уверен.
З.Ы. Современная версия InTouch CE требует Windows CE 6.0 как минимум.
Vita est dolor.