Включение и выключение Modbus абонентов

Сообщение Roman » Ср июн 25, 2014 3:57 pm

Доброго времени суток!!! Собираю данные с 7 контроллеров по Modbus. Время от времени нужно виключать некоторые станции. Скажите пожалуйста возможно ли такое сделать?
Roman
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Ср июн 25, 2014 3:44 pm

Re: Включение и выключение Modbus абонентов

Сообщение Steelman63 » Ср июн 25, 2014 4:46 pm

нужно уточнение:
выключать сами "станции" либо приостанавливать обмен с ними по модбасу ?
Steelman63
 
Сообщения: 313
Зарегистрирован: Ср авг 29, 2012 3:42 pm

Re: Включение и выключение Modbus абонентов

Сообщение Roman » Ср июн 25, 2014 5:32 pm

нужно приостанавливать обмен.
Roman
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Ср июн 25, 2014 3:44 pm

Re: Включение и выключение Modbus абонентов

Сообщение Steelman63 » Ср июн 25, 2014 7:38 pm

думаю вот этот системный итем в DAS подойдет:

$SYS$UpdateInterval (DWord/ReadWrite)

Accesses the currently set update interval. It is the current update interval of the device group in milliseconds. A client can poke new values into this item.
The value of zero indicates that no non-system items on that topic are updated (data for these items are not acquired from the device).
RANGE:
1…2147483647
0: Topic inactive, no items are updated. Data acquisition is stopped.
>0: Expected updated interval for the set of all items in the device group
Steelman63
 
Сообщения: 313
Зарегистрирован: Ср авг 29, 2012 3:42 pm

Re: Включение и выключение Modbus абонентов

Сообщение Roman » Ср июн 25, 2014 8:23 pm

Всьо работает. Большое спасибо!
П.С. А можно останавливать станцию ​​в InTouch???
Roman
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Ср июн 25, 2014 3:44 pm

Re: Включение и выключение Modbus абонентов

Сообщение Steelman63 » Ср июн 25, 2014 8:31 pm

можно, если сама станция умеет останавливаться и в ней есть бит, который инициирует останов
ну а щелкать этот бит по модбасу можно и не только из интача
Steelman63
 
Сообщения: 313
Зарегистрирован: Ср авг 29, 2012 3:42 pm

Re: Включение и выключение Modbus абонентов

Сообщение Roman » Ср июн 25, 2014 9:20 pm

Спасибо!
Roman
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Ср июн 25, 2014 3:44 pm