Сообщение osten » Чт фев 28, 2008 6:02 pm

Xoчy cвязaть InTouch 7.1 c кoнтpoллepoм Simatic S7-300(CPU 313C) по MPI.
Извините конечно, я все топики прочитал, но не нашел объяснения.
Я пробовал через ArchestrA System Management Console (DASS7), но не получилось.

Помогите пожалуйста.

Спасибо
osten
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Чт фев 28, 2008 5:50 pm

Сообщение Admin » Сб мар 01, 2008 4:43 pm

Давайте конкретнее, что именно не получается ?
Admin
Site Admin
 
Сообщения: 294
Зарегистрирован: Пт май 04, 2007 7:32 pm

Сообщение osten » Пн мар 03, 2008 11:59 am

1. Установил приложение DASS7.1.
2. Активировал.
3. Создал New_CP_000 (CP Name - CP5611(MPI))
4. VFD - Main // этот пункт честно говоря не понятен мне
5. Connection: PLC
6. Device Groups - $System 1000
7. Device Items - Name/Item1 , Item Reference/I 2.0 (в этом пункте честно говоря не знаю что прописывать? Прописал имя, которое прописал в InTouch)

Загрузил InTouch. Создал проект.
Access Names - PLC, Application Name: - DASS7, Topic Name: Item1, Which protocol to use - SuiteLink.
Tagname Dictionary создал переменную I 2.0, Group: $System, PLC.
Запускаю все, а результата ноль.
Подскажите, что делаю не так, может есть проще выход сделать обмен InTouch - CPU 313C по MPI?
osten
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Чт фев 28, 2008 5:50 pm

Сообщение Admin » Пн мар 03, 2008 12:55 pm

Уважаемый osten, спасибо Вам за развернутый ответ.
Вывод такой - когда Вы создали Device Group (пункт 6)
используйте то же самое имя в качестве Topic Name при создании имени доступа Интача.

Другими словами для доступа к контроллеру
сервер использует такой синтаксис PLC.Group.Item.
А InTouch вот какой - NodeName.ApplicationName.TopicName.ItemName.

Пример:
Сервер dass7 запущен на машине arm_1,
device_group = test_group
item = test_item.

Тогда правильное имя доступа S7 будет таким:
Node Name = arm_1
Application Name = dass7
Topic Name = test_group

в tagname dictionary создаем новый тэг типа I/O
присваиваем ему созданное имя доступа (S7), в поле Item должно быть test_item.
Admin
Site Admin
 
Сообщения: 294
Зарегистрирован: Пт май 04, 2007 7:32 pm

Сообщение osten » Пн мар 03, 2008 4:37 pm

Все сделал, как вы сказали, но не получилось. :D
Если есть у вас не большой учебный проект, вышлите пожалуйста.
osten
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Чт фев 28, 2008 5:50 pm

Сообщение А.С. » Вт мар 04, 2008 6:56 pm

А simatic net ?
А.С.
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Чт фев 14, 2008 2:10 pm

Сообщение osten » Ср мар 05, 2008 12:39 pm

А зачем? шутка
Simatic Net установлен, но я так думал, достаточно SMC для связи InTouch с контроллером.
osten
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Чт фев 28, 2008 5:50 pm

Сообщение osten » Ср мар 05, 2008 12:41 pm

В Simatic Net что необходимо настроить? Честно говоря даже в голову ничего не приходит. Я так думал, что DASS7 отвечает за обмен.