Проблема со связью InTouch+MBENET+device

Связь между InTouch и программируемыми логическими контроллерами, компьютерами
и другими устройствами.

Проблема со связью InTouch+MBENET+device

Сообщение evgenka » Вт мар 04, 2008 12:20 pm

Здравствуйте!
Возникла следующая проблема. Есть некий девайс, у которого более 1000 регистров, которые он передает по протоколу modbas через ethernet. Так вот, если к данному девайсу приконнектиться через прожку ModbusPoll (mbpoll), то регистрики считываются без проблем и связь держится постоянно. Но если включаем InTouch + MBENET связь переодически пропадает, причем чуть ли не через 5-10 сек на 10-15 сек (т.е постоянного коннекта толком нет). Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?!?
evgenka
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Вт мар 04, 2008 12:08 pm

Сообщение А.С. » Вт мар 04, 2008 6:53 pm

Например, если используется простой мост (ModbusEnetBridge) без внутреннего буферирования , то нужно bridge type поставить в NR&D pen-t.

У Вас какая конфигурация?
А.С.
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Чт фев 14, 2008 2:10 pm

Re: Проблема со связью InTouch+MBENET+device

Сообщение Игорь » Сб мар 29, 2008 10:29 am

evgenka писал(а):...Но если включаем InTouch + MBENET связь переодически пропадает, причем чуть ли не через 5-10 сек на 10-15 сек (т.е постоянного коннекта толком нет). Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?!?

Попробуйте использовать DAS MBTCP. У меня работает стабильно, а с MBENET было плохо.
Игорь
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сб мар 29, 2008 10:15 am
Откуда: Novosibirsk


Вернуться в Связь InTouch с ПЛК

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46

cron