Сообщение engineer_ua » Пн апр 27, 2015 2:47 pm

Есть два резервируемых сервера InTouch 10.0 (Windows 2003), данные с контроллеров (18шт.) Simatic S7-300/400 считываются через dassidirect 2.0 (все теги в dassidirect).
Клиенты подключаются к серверам.
Недавно пропала связь (данные не отображались) между InTouch (dassidirect) и 15 контрллерами, т.е. часть часть контроллеров была видна, часть нет.
Физическая связь с контроллерам была, был доступ через ping и Step7 online.
Что то произошло с коммуникацией в dassidirect на сервере 1 (192.168.2.1), это видно по log файлам.
После перезагрузки серверов 1-2 (перезагрузки Windows) связь восстановилась.
Два вопроса.
1. Что произошло, возможно связь кратковременно пропала, но потом она восстановилась (это видно по работающим ping и Step7 online), почему не восстановилась связь в dassidirect?
2. Если проблеммы были только на одном сервере (это видно по log) почему клиенты не перешли на второй сервер (у которого не было проблемм со связью).

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение
engineer_ua
 
Сообщения: 226
Зарегистрирован: Пн мар 23, 2015 1:49 pm

Re: Пропадание связи с ПЛК (dassidirect 2.0->TCP/->Simatic S

Сообщение Генератор зла » Пн апр 27, 2015 8:40 pm

engineer_ua писал(а):Физическая связь с контроллерам была, был доступ через ping и Step7 online.

Ну, Ping для WW - не показатель. Он же ничего не говорит о доступности (открытии) конкретного порта/протокола.
engineer_ua писал(а):почему не восстановилась связь в dassidirect?

У Вас упал не DASSIDirect. Ведь связь с 3-мя контроллерами осталась. У Вас что-то произошло ... с чем то :)
engineer_ua писал(а):Если проблемы были только на одном сервере (это видно по log) почему клиенты не перешли на второй сервер (у которого не было проблем со связью).

Потому что DASSIDirect основного сервера был исправен. И система резервирования I/O была в этом убеждёна на 147%.
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: Пропадание связи с ПЛК (dassidirect 2.0->TCP/->Simatic S

Сообщение engineer_ua » Пн апр 27, 2015 10:22 pm

так что же произошло???по логам и скринам ничего не льзя понять???
engineer_ua
 
Сообщения: 226
Зарегистрирован: Пн мар 23, 2015 1:49 pm

Re: Пропадание связи с ПЛК (dassidirect 2.0->TCP/->Simatic S

Сообщение Генератор зла » Пн апр 27, 2015 10:40 pm

engineer_ua писал(а):так что же произошло???

По логам произошло "что-то" с LMX, хотя зачем он в связке I/O-сервер - InTouch - сие тайна великая есть. Ибо LMX = Local MX. Оно только для SysPlatform. И в обычном InTouch его быть не должно. Видимо, там и NMX и Bootstrap присутствуют. И много всего лишнего.
Vita est dolor.