Уважаемая yuliya,
К сожалению, я не знаю к каким данным Вы пытаетесь обратиться,
поэтому напишу в общем.
В Интаче, для обмена данными с серверами, приложениями, удаленными ПК используется технология Dynamic Data Exchange.
При объявлении такой переменной ей следует присвоить тип I/O
и указать (создать) имя доступа Access Name, а также внутреннее (то есть имя которое использовано "на другом конце") имя переменной Item.
Этот механизм предполагает обращение к переменной при заданных:
1) Node name (сетевое имя ПК, к которому происходит обращение. Для локальных переменных поле оставляем пустым)
2) Appplication Name (имя исполняемого файла приложения, например при обращении к Excel.exe пишем в этом поле excel)
3) Topic Name (имя топика, для Excel это будет имя листа в открытом файле, для сервера ввода-вывода - топик для доступа к данному устройству)
Так, напрмер Вы можете обратиться к любой переменной типа I/O.
Запустите WindowMaker.
Создайте новое окно и отобразите в нем переменную типа I/O Integer (пусть например это переменная test, которая имеет значение 10)
Запустите WindowViewer.
Запустите Excel, в пустой ячейке напишите следующую формулу
=VIEW|TAGNAME!'test' - Вы увидите в ячейке значение 10.
Теперь измените значение test - оно динамически меняется и в Excel.
Что касается просмотра логов, то используйте утилиту SMC
Programs/Wonderware/System Mangement Console,
она устанавливается вместе с сервером ввода вывода, например вместе с ModBus TCP, доступен здесь
http://www.InTouch.ru/support/pub/MBTCP.rar