Добрый день. Система АСУ ТП имеет такую структуру:
1. контроллер Siemens 414H (резервированный);
2. 2 сервера ввода-вывода, в каждом из которых 2 платы СР1613;
3. Simatic net - в качестве ОРС сервера;
4. FS Gateway - в качестве прослойки между Simatic Net и интачем;
5. InTouch 9.5.
Проблема заключается в том, что при открытии в интаче окон, адреса тэгов которых формируются динамически (через поле тэга "Reference" ), иногда бывает что вещественные данные округлены до целой части. При этом если любое из этих вещественных полей изменить и попытаться записать в ПЛК, то при следующем открытии окна данные все равно будут округлены. Наблюдается это без какой-либо зависимости, но замечено что при этом во вкладке диагностики FSGateway появляется запись "demand write". Так же замечено что после перезапуска FSGateway в течение некоторого времени все работает исправно, а потом снова проявляется данная ошибка.
Что можно поделать в такой ситуации?