Проблема считывания данных с плавающей точкой из PLC Siemens

Сообщение ovtribshtok » Вт дек 16, 2008 9:18 pm

По адресу DB2.DBD202 (REAL) находится число 122.22. InTouch отображает 1123315876. Используются OPCLink & Simantic NET. Везде определен как REAL(I/O REAL и rDB2,D202). Как сделать, чтобы нормально отображал ?
ovtribshtok
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Ср дек 10, 2008 8:59 pm

Сообщение Alesta » Ср дек 17, 2008 3:42 pm

а в системных настройках какой десятичный разделитель стоит, точка или запятая?
Alesta
 
Сообщения: 30
Зарегистрирован: Ср ноя 21, 2007 5:40 pm

Сообщение ovtribshtok » Ср дек 17, 2008 3:56 pm

В параметрах тега забито "000.00". Все как в описании для тега с плавающей точкой.
ovtribshtok
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Ср дек 10, 2008 8:59 pm

Сообщение IrinaM » Пт янв 23, 2009 10:13 pm

Посмотрите настройки тега MinRaw, MaxRaw, MinEU, MaxEU
IrinaM
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Пт янв 23, 2009 9:51 pm

Сообщение Penelopa » Пн апр 06, 2009 2:04 pm

Адреса такого рода тегов имеют следующий вид при создании точки доступа - DB12,Real218.
Penelopa
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Пт июл 18, 2008 6:14 pm