Связь с H-системой

Связь между InTouch и программируемыми логическими контроллерами, компьютерами
и другими устройствами.

Связь с H-системой

Сообщение Zegra » Пн янв 11, 2010 11:06 am

Доброго времени суток. Откликнитесь, пожалуйста, кто имел опыт построения систем на основе S7-400H и InTouch
Zegra
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пн янв 11, 2010 11:04 am

Сообщение sasamgn » Вт янв 12, 2010 11:10 am

имели дело....все отлично...через DASDirect...
никаких проблем не возникало
sasamgn
 
Сообщения: 23
Зарегистрирован: Пн май 19, 2008 11:04 pm

Сообщение Zegra » Вт янв 12, 2010 2:31 pm

sasamgn писал(а):имели дело....все отлично...через DASDirect...
никаких проблем не возникало


А можно подробнее узнать с помощью каких средств организовывалось обращение к контроллеру тегами с InTouch при переключении мастеров. Как вообще связка организовывалась.
Простите если вопросы немного дилетанские и расплывчатые. В основном с сименсоидами работаю, а тут заказчик резервированную систему и InTouch.
Zegra
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пн янв 11, 2010 11:04 am

Сообщение sasamgn » Ср янв 13, 2010 5:00 am

в DASDirect настраивается два топика (для основного и резервного контроллера) и в Access Names в InTouch устанавливаешь автопереключение на резервный топик (условие переключения напиши) и обратно...эт вкратце
А тэги будут одни и те же для обоих контроллеров....тут вообще ничего не меняется
sasamgn
 
Сообщения: 23
Зарегистрирован: Пн май 19, 2008 11:04 pm


Вернуться в Связь InTouch с ПЛК

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4