связь InTouch через радиомодемы

Сообщение Admin » Ср июн 13, 2007 12:30 pm

Здравствуйте!
Существует два объекта автоматизации на расстоянии 15 км друг от друга.
На каждом из них есть ПК с InTouch 9.5 и радиомодемы (подключение через comport, для comport'ов соединение прозрачное). Есть необходимость получать данные SCADA с одного из компьютеров на другой.
Каким образом можно настроить доступ к удалённым тэгам?
Admin
Site Admin
 
Сообщения: 294
Зарегистрирован: Пт май 04, 2007 7:32 pm

Сообщение Admin » Ср июн 13, 2007 12:31 pm

Здравствуйте!

В общем:

Предполагается что Вы уже настроили физическое соединение с помощью радиомодемов. Кроме того, необходимо чтобы компьютеры находились в одном домене или рабочей группе.

Для связи InTouch использует технология NetDDE (Dynamic Data Exchange) – это протокол обмена сообщениями, использующий клиент-серверную архитектуру; при этом такие приложения, как InTouch и Excel могут выступать как сервером так и клиентом. Сообщения пересылаются в рамках «канала», который определяется параметрами SERVICE (или Application) и TOPIC; NetDDE добавляет к ним еще один – HOSTNAME (или NODE). Вы можете получить значение тэга InTouch

из Excel, введя в ячейке =\\HOSTNAME\view|tagname!”Имя тэга”

Как настроить:

1) Включите службу “NetDDE”.

2) Запустите NetDDE Extensions (All Programs->Wonderware->Common),

в настройках укажите

- Interfaces->Interface1=Winsock (Interface2=NetBIOS)

- Security->Configure_Default_Security->Full Access

3) Проведите 1) и 2) на обоих компьютерах(WS_1 и WS_2). Выполните команду

Ddeshare и убедитесь что компьютеры «увидели» друг друга с помощью

Shares->Select Computer.

4) Допустим, требуется получить значение переменной VAR с WS_1, тогда

на WS_2 откройте Tagname Dictionary и создайте переменную VAR_link, укажите:

- Тип переменной: Type=I/O

- Имя доступа: Создайте новое имя доступа (test) со значениями полей: Node Name=WS_1 & Application Name=VIEW & Topic Name=Tagname

- Тэг: Item=VAR

5) Настройте отображение VAR_link. Теперь, когда оба приложения InTouch будет исполняться в режиме Runtime Вы должны видеть VAR=VAR_Link.