Подобрать крнфигураию InTouch для нового проекта

Связь между InTouch и программируемыми логическими контроллерами, компьютерами
и другими устройствами.

Подобрать крнфигураию InTouch для нового проекта

Сообщение denys » Ср дек 01, 2010 7:24 am

Доброго всем,
Я новичок в InTouch и мне необходима помощь в подборе конфигурации.

Требования к проекту:
1. Single project. На один компьютер.
2. Около 300 значений процесса (тэгов).
3.Коммуникация с SIMATIC S7 CPU315-2DP. Вариант связи как по PROFIBUS, так и по Ethernet.

Вопросы.
1. Для разработки необходима лицензия InTouch Development, 500 Tag, v9.5 код 01-2149, верно?
2. Для среды исполнения InTouch Runtime 500 Tag with I/O, v10.1 код 01-2330, верно?
3. Влияет ли разница в версиях InTouch, если среда разработки v.9.5, а среда исполнения v.10.1?
4. Что значит лицензии с I/O и без I/O?
5. Какие варианты есть при использовании Ethernet саоединения и PROFIBUS соединения, что для этого нужно?
5. Какое дополнитеьное ПО необходимо так же установить на PC (SQL, SIDirectDAServer, SIMATIC NET)?
6. Какое дополнительное оборудование необходимо на PC? Хватит ли обычной сетевой карты в случае соединения по Ethernet или необходимо устанавливать PCI card (CP1613 например)?
7. Если будет использоватся архив данных (например необходимо хранение до 50 значений процесса), нужна ли дополнительная лицензия?

Заранее спасибо.
denys
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вт ноя 30, 2010 6:56 am

Сообщение Klinkmann_Msk » Ср дек 01, 2010 7:39 am

To denys:

1. "Около 300 значений процесса (тэгов)."
Тогда InTouch ds,bhfqnt 1000 Tags. У InTouch лицензируются все теги, а не только внешние.

2. "Для разработки необходима лицензия InTouch Development, 500 Tag, v9.5 код 01-2149, верно?"
Development Studio Medium 1K/1K/100, v10.1A 97-1219

3. "Для среды исполнения InTouch Runtime 500 Tag with I/O, v10.1 код 01-2330, верно?"
InTouch Runtime 1K Tag with I/O, v10.1 01-2332

4. "Влияет ли разница в версиях InTouch, если среда разработки v.9.5, а среда исполнения v.10.1?"
Всегда проще разрабатывать и "гонять" проект под одинаковыми версиями.

5. "Что значит лицензии с I/O и без I/O?"
Включена или нет лицензия на сервера в/в (Modbus, Profibus,...)

6. "Какие варианты есть при использовании Ethernet саоединения и PROFIBUS соединения, что для этого нужно?"
Для Ethernet нужна просто Ethernet-карта 10/100/1000 МБит/сДля Profibus потребуется Profibus/MPI-картаю

7. "Какое дополнитеьное ПО необходимо так же установить на PC (SQL, SIDirectDAServer, SIMATIC NET)?"
При связи через Profibus потребуется Simatic NET
SQL Epress по любому потребуется, но он свободно скачивается с Microsoft
SIDirectDAServer и иже с ним входят в состав лицензии InTouch Runtime 1K Tag with I/O, v10.1

8. "Какое дополнительное оборудование необходимо на PC? Хватит ли обычной сетевой карты в случае соединения по Ethernet или необходимо устанавливать PCI card (CP1613 например)?"
Для Ethernet - ничего
Для Profibus - потребуется карта+софт к ней.

9. "Если будет использоватся архив данных (например необходимо хранение до 50 значений процесса), нужна ли дополнительная лицензия?"
Нет.
Klinkmann_Msk
 
Сообщения: 819
Зарегистрирован: Пт сен 18, 2009 10:12 am

Сообщение denys » Ср дек 01, 2010 10:43 am

Спасибо.
Все предельно ясно.
denys
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вт ноя 30, 2010 6:56 am

Сообщение Automator » Чт янв 27, 2011 2:04 pm

Klinkmann_Msk писал(а):To denys:

7. "Какое дополнитеьное ПО необходимо так же установить на PC (SQL, SIDirectDAServer, SIMATIC NET)?"
При связи через Profibus потребуется Simatic NET
SQL Epress по любому потребуется, но он свободно скачивается с Microsoft
SIDirectDAServer и иже с ним входят в состав лицензии InTouch Runtime 1K Tag with I/O, v10.1



Т.е. ОРС-сервер не нужен?
Automator
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Ср сен 01, 2010 8:32 am

Сообщение Klinkmann_Msk » Чт янв 27, 2011 2:44 pm

Automator писал(а):Т.е. ОРС-сервер не нужен?

Вопрос был про ПО WW. OPC-сервера производят и распространяют другие производители.
Все необходимые лицензии WW учтены.
Klinkmann_Msk
 
Сообщения: 819
Зарегистрирован: Пт сен 18, 2009 10:12 am

Сообщение Automator » Пт фев 11, 2011 10:58 am

Добрый день.

Задача похожая, но не совсем такая-же.
На объекте стоит InTouch. К нему нужно присоединить по Ethernet наш ПЛК Simatik S7-300 (CPU 314, CP 343-1).

Вопрос следующий. Какое ПО нужно доустановить на ПК? (естественно желателен самый дешёвый и простой вариант :roll:)

Поясните, пожалуйста, что такое DASSIDIRECT? Это сервер ввода/вывода?
Automator
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Ср сен 01, 2010 8:32 am

Сообщение Klinkmann_Msk » Пт фев 11, 2011 11:07 am

Automator писал(а):Добрый день.

Задача похожая, но не совсем такая-же.
На объекте стоит InTouch. К нему нужно присоединить по Ethernet наш ПЛК Simatik S7-300 (CPU 314, CP 343-1).

Вопрос следующий. Какое ПО нужно доустановить на ПК? (естественно желателен самый дешёвый и простой вариант :roll:)

Поясните, пожалуйста, что такое DASSIDIRECT? Это сервер ввода/вывода?

Да, DASSIDirect - сервер в/в от WW, входящий в состав лицензии Device Integration, а также входящий в состав лицензии InTouch Runtime with I/O. Сам инсталлятор и документация на данный сервер - на диске DVD Device Integration.
Если Ваш InTouch = InTouch with I/O, то ничего докупать не требуется. Инсталлируете DASSIDirect, настраиваете, пользуетесь.
Klinkmann_Msk
 
Сообщения: 819
Зарегистрирован: Пт сен 18, 2009 10:12 am

Сообщение Automator » Пт фев 11, 2011 11:34 am

Сейчас уточнил. На ПК стоит InTouch 7.11 без лицензии i/o.
Из серверов ввода/вывода есть только modbus tcp. Я в ступоре. Есть, конечно, вариант докупки сименсовского 7 OpenMODBUS/TCP, но стоит он около 1700 еврорублей...
Есть ли какие-то другие варианты?
Последний раз редактировалось Automator Пт фев 11, 2011 11:36 am, всего редактировалось 1 раз.
Automator
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Ср сен 01, 2010 8:32 am

Сообщение Automator » Пт фев 11, 2011 11:36 am

случайное сообщение
Automator
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Ср сен 01, 2010 8:32 am

Сообщение Klinkmann_Msk » Пт фев 11, 2011 11:42 am

Automator писал(а):Сейчас уточнил. На ПК стоит InTouch 7.11 без лицензии i/o.
Из серверов ввода/вывода есть только modbus tcp. Я в ступоре. Есть, конечно, вариант докупки сименсовского 7 OpenMODBUS/TCP, но стоит он около 1700 еврорублей...
Есть ли какие-то другие варианты?

Самый простой - сделать из InTouch without I/O -> InTouch with I/O путём докупки лицензии Device Integration на тот же самый аппаратный ключ. Стоимость порядка "штуки" Евро.
Klinkmann_Msk
 
Сообщения: 819
Зарегистрирован: Пт сен 18, 2009 10:12 am

Сообщение Automator » Пт фев 11, 2011 11:47 am

Пожалуй, да. Это было бы самое простое...Но! Структура верхнего уровня на предприятии такова. Данные с плк собираются на свич, и передаются на два независимых ПК, на которых стоят интачи. Ключей придёться покупать 2.
Спасибо за ответы. По-тихоньку узнаю об InTouch всё больше полезной информации :)
Automator
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Ср сен 01, 2010 8:32 am

Сообщение Klinkmann_Msk » Пт фев 11, 2011 11:55 am

Automator писал(а):Пожалуй, да. Это было бы самое простое...Но! Структура верхнего уровня на предприятии такова. Данные с плк собираются на свич, и передаются на два независимых ПК, на которых стоят интачи. Ключей придёться покупать 2.
Спасибо за ответы. По-тихоньку узнаю об InTouch всё больше полезной информации :)

Один InTouch всегда может быть источником данных для другого. И никаких дополнительных лицензий для этого не требуется. Единствено, если этот InTouch "потухнет", то и второй останется без данных.
Klinkmann_Msk
 
Сообщения: 819
Зарегистрирован: Пт сен 18, 2009 10:12 am

Сообщение Automator » Пт фев 11, 2011 12:18 pm

Нам не дадут этого сделать.
Automator
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Ср сен 01, 2010 8:32 am

Сообщение Klinkmann_Msk » Пт фев 11, 2011 12:29 pm

Automator писал(а):Нам не дадут этого сделать.

Тогда нечего беспокоиться о стоимости. Стоимость и качество/безопасность - прямо пропорциональны.
Klinkmann_Msk
 
Сообщения: 819
Зарегистрирован: Пт сен 18, 2009 10:12 am

Сообщение Automator » Пт фев 11, 2011 2:02 pm

Сложно не согласиться с этим утверждением :)
Automator
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Ср сен 01, 2010 8:32 am


Вернуться в Связь InTouch с ПЛК

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19

cron