Проблемка с ОРСLINK

Связь между InTouch и программируемыми логическими контроллерами, компьютерами
и другими устройствами.

Проблемка с ОРСLINK

Сообщение Fail » Вт мар 29, 2011 4:18 am

Доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемкой: На машине установлена Windows2000 и InTouch(версию не помню). есть ОРС сервер Lectus Modbus OPC and DDE server в нем конфигурация в которой два узла (грубо говоря два устройства которые опрашиваем ASUTP и SIKN). В ОРСLINK в configure/topic definition добавил два торика Lectus - в котором OPC Path SIKN. и Lectus1 - в котором OPC Path ASUTP.
После этого через Tag creator создал переменный в InTouch и отобразил на мнемосхемах - все вроде работает запускаем скаду, OPCLINK запускает Lectus Modbus OPC and DDE server - опрос идет данные поступают.
Решил развернуть проект на другой машине - перенес конфигурации Lectus Modbus OPC and DDE server, OPCLINK, и собственно сам проект в InTouch. На этой машине использую InTouch 10.0
Открываю конфигурацию OPCLINK, Lectus Modbus OPC and DDE server, открываю проект - InTouch говорит что проект создан в более старой версии и предлагает конвертировать(с сохранением копии). После чего проект открывается, пытаюсь перевести его в рантайм, но не происходит запуска Lectus Modbus OPC and DDE server, таким образом не вижу данные в скаде. Но если в конфигурации ОРС сервера добавить новый узел и потом добавить узел в ОРСLINK после чего добавить новую переменную в скаду, то ОРС сервер запустится но опрос будет только этой одной переменной, прошлые два узла не работают. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Fail
 
Сообщения: 26
Зарегистрирован: Вт мар 29, 2011 4:02 am

Re: Проблемка с ОРСLINK

Сообщение Генератор зла » Вт мар 29, 2011 1:14 pm

Fail писал(а):Доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемкой: На машине установлена Windows2000 и InTouch(версию не помню). есть ОРС сервер Lectus Modbus OPC and DDE server в нем конфигурация в которой два узла (грубо говоря два устройства которые опрашиваем ASUTP и SIKN). В ОРСLINK в configure/topic definition добавил два торика Lectus - в котором OPC Path SIKN. и Lectus1 - в котором OPC Path ASUTP.
После этого через Tag creator создал переменный в InTouch и отобразил на мнемосхемах - все вроде работает запускаем скаду, OPCLINK запускает Lectus Modbus OPC and DDE server - опрос идет данные поступают.
Решил развернуть проект на другой машине - перенес конфигурации Lectus Modbus OPC and DDE server, OPCLINK, и собственно сам проект в InTouch. На этой машине использую InTouch 10.0
Открываю конфигурацию OPCLINK, Lectus Modbus OPC and DDE server, открываю проект - InTouch говорит что проект создан в более старой версии и предлагает конвертировать(с сохранением копии). После чего проект открывается, пытаюсь перевести его в рантайм, но не происходит запуска Lectus Modbus OPC and DDE server, таким образом не вижу данные в скаде. Но если в конфигурации ОРС сервера добавить новый узел и потом добавить узел в ОРСLINK после чего добавить новую переменную в скаду, то ОРС сервер запустится но опрос будет только этой одной переменной, прошлые два узла не работают. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?

А что-нибудь в логах пишется?
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Сообщение Fail » Ср мар 30, 2011 2:57 am

Извиняюсь за нубский вопрос, а где в InTouch логи хранятся? (просто использовать эту скаду стали сравнительно недавно)
Fail
 
Сообщения: 26
Зарегистрирован: Вт мар 29, 2011 4:02 am

Сообщение Fail » Ср мар 30, 2011 3:15 am

При запуске скады в логе появились вот такие записи:
Код: Выделить всё
4246   30.03.2010   10:02:19   7616   8720   Info   InTouch   InTouch Application Manager Version 10.0.0 1223.0125.0000.0000
4247   30.03.2010   10:02:19   7616   8720   Info   InTouch   InTouch Application Manager Version 10.0.0 1223.0125.0000.0000
4248   30.03.2010   10:02:19   7616   8720   Info   InTouch   Wonderware SSC - Version 7,0,100,1 (3 : 1.1) (2 : 4.1) (3 : 5.0.97)
4249   30.03.2010   10:02:41   672   7156   Info   PTACC   10.0.0
4250   30.03.2010   10:02:41   672   7156   Info   WM   COMMANDFILE= not found on command line.
4251   30.03.2010   10:02:41   672   7156   Info   WWHEAP   WWHEAP Base Address 0x21000000  End Address 0x31000000
4252   30.03.2010   10:02:41   672   7156   Info   WWHEAP   WWHEAP Memory Range 256 MB (4096 Maps) Conserve Memory 1
4253   30.03.2010   10:02:41   672   7156   Info   INTSPT   Wonderware SSC - Version 7,0,100,1 (3 : 1.1) (2 : 4.1) (3 : 5.0.97)
4254   30.03.2010   10:02:41   672   7156   Info   INTSPT   WWLicRequest OEM_ No such feature exists (-5,116) 
4255   30.03.2010   10:02:41   672   7156   Info   INTSPT   The License File 'C:\Program Files\Common Files\ArchestrA\License\wwsuite.lic' was located, but the Feature Line 'OEM_' could not be found inside of it.
4256   30.03.2010   10:02:41   672   7156   Info   INTSPT   WWLicRequest INTRACK_DEVELOPMENT No such feature exists (-5,116) 
4257   30.03.2010   10:02:41   672   7156   Info   INTSPT   The License File 'C:\Program Files\Common Files\ArchestrA\License\wwsuite.lic' was located, but the Feature Line 'INTRACK_DEVELOPMENT' could not be found inside of it.
4258   30.03.2010   10:02:41   672   7156   Info   wm   InTouch WindowMaker Version 10.0.0 1223.0665.0000.0000
4259   30.03.2010   10:02:41   672   7156   Info   wm   Wonderware SSC - Version 7,0,100,1 (3 : 1.1) (2 : 4.1) (3 : 5.0.97)
4260   30.03.2010   10:02:41   672   7156   Info   WC   Invensys Systems,Inc. InTouch Windows Controls 10.0.0
4261   30.03.2010   10:02:41   672   7156   Info   WC   WC shutting down...
4262   30.03.2010   10:02:41   672   7156   Info   WC   Invensys Systems,Inc. InTouch Windows Controls 10.0.0
4263   30.03.2010   10:02:41   672   7156   Info   WC   WC shutting down...
4264   30.03.2010   10:02:41   672   7156   Info   WC   Invensys Systems,Inc. InTouch Windows Controls 10.0.0
4265   30.03.2010   10:02:43   672   7156   Info   WC   WC shutting down...
4266   30.03.2010   10:02:43   672   7156   Info   WC   Invensys Systems,Inc. InTouch Windows Controls 10.0.0
4267   30.03.2010   10:02:43   672   7156   Info   WM   Cannot load address of "WWDLLSetWindowColor" from "C:\Program Files\Wonderware\InTouch\OPCMenu.DLL"
4268   30.03.2010   10:02:43   672   7156   Info   INTSPT   DBFileValidation check is set to 0
4269   30.03.2010   10:02:43   672   7156   Info   INTSPT   ShareRetentiveTags set to 0
4270   30.03.2010   10:02:43   672   7156   Info   INTSPT   RetentiveWaitTime is  set to 3000 ms
4271   30.03.2010   10:08:45   5632   8832   Info   PTACC   10.0.0
4272   30.03.2010   10:08:45   5632   8832   Info   View   InTouch WindowViewer Version 10.0.0 1223.0411.0000.0000
4273   30.03.2010   10:08:45   5632   8832   Info   View   Wonderware SSC - Version 7,0,100,1 (3 : 1.1) (2 : 4.1) (3 : 5.0.97)
4274   30.03.2010   10:08:45   5632   8832   Info   INTSPT   Wonderware SSC - Version 7,0,100,1 (3 : 1.1) (2 : 4.1) (3 : 5.0.97)
4275   30.03.2010   10:08:45   5632   8832   Info   INTSPT   WWLicRequest OEM_ No such feature exists (-5,116) 
4276   30.03.2010   10:08:45   5632   8832   Info   INTSPT   The License File 'C:\Program Files\Common Files\ArchestrA\License\wwsuite.lic' was located, but the Feature Line 'OEM_' could not be found inside of it.
4277   30.03.2010   10:08:45   5632   8832   Info   VIEW   rtole.dll Successfully Loaded
4278   30.03.2010   10:08:45   5632   8832   Info   VIEW   Cannot load address of "WWDLLSetWindowColor" from "C:\Program Files\Wonderware\InTouch\OPCMenu.DLL"
4279   30.03.2010   10:08:45   5632   8832   Info   WC   Invensys Systems,Inc. InTouch Windows Controls 10.0.0
4280   30.03.2010   10:08:45   5632   8832   Info   INTSPT   10.0.0
4281   30.03.2010   10:08:45   5632   8832   Info   VIEW   10.0.0
4282   30.03.2010   10:08:45   5632   8832   Info   INTSPT   Alarm Manager command line args <     >
4283   30.03.2010   10:08:45   5632   8832   Info   INTSPT   ... Starting Distributed Alarm Manager ...
4284   30.03.2010   10:08:45   5632   8832   Info   AlmNames   AlmNames - 10.0.0
4285   30.03.2010   10:08:45   5632   8832   Info   AlmNames   Copyright (c) 2005 Invensys Systems, Inc. All rights reserved.
4286   30.03.2010   10:08:45   5632   8832   Info   AlarmLst   AlarmLst -
4287   30.03.2010   10:08:45   5632   8832   Info   AlarmBuf   AlarmBuf - 10.0.0 Using Win32Heap
4288   30.03.2010   10:08:45   5632   8832   Info   INTSPT   WNAP - using "AlarmBuf.dll"
4289   30.03.2010   10:08:45   5632   8832   Info   INTSPT   WNAP - Loaded AlarmBuf DLL "AlarmBuf.dll" version "10.0.0"
4290   30.03.2010   10:08:45   8072   9708   Info   AlmNames   AlmNames - 10.0.0
4291   30.03.2010   10:08:45   8072   9708   Info   AlmNames   Copyright (c) 2005 Invensys Systems, Inc. All rights reserved.
4292   30.03.2010   10:08:45   8072   9708   Info   AlarmMgr   Distributed Alarm Manager - 10.0.0
4293   30.03.2010   10:08:45   8072   9708   Info   AlarmMgr   Copyright (c) 2006 Invensys Systems, Inc. All rights reserved.
4294   30.03.2010   10:08:45   8072   9708   Info   AlarmLst   AlarmLst - 10.0.0
4295   30.03.2010   10:08:45   8072   9708   Info   AlarmBuf   AlarmBuf - 10.0.0 Using Win32Heap
4296   30.03.2010   10:08:45   8072   5248   Info   AlarmMgr   Registering AlarmMgr with SLSSVC as "AlarmMgr"
4297   30.03.2010   10:08:46   5632   8832   Info   WWFILPRO   Create file returned 1010
4298   30.03.2010   10:08:46   5632   8832   Info   INTSPT   HL - Historical Logging Stopped -- Could not open or access log file [10033000]
4299   30.03.2010   10:08:46   5632   8832   Info   HTSPT   HTSPT.DLL - 10.0.0
4300   30.03.2010   10:08:46   9184   9748   Info   hd   InTouch Historical Data Server - 10.0.0
4301   30.03.2010   10:08:46   5632   8832   Info   VIEW   Wonderware I/O Server Toolkit for Windows NT - Version 7,2,1,8
4302   30.03.2010   10:08:46   5632   8832   Info   view   ddeclikt: Toolkit Build ID  Jul 17 2007 19:40:07
4303   30.03.2010   10:08:46   5632   8832   Info   VIEW   ddeclikt: Registry Key Read - SOFTWARE\Wonderware\ddeclikt\Default
4304   30.03.2010   10:08:46   5632   8832   Info   VIEW   ddeclikt: DisableAutoRegistryRead = 1
4305   30.03.2010   10:08:46   5632   8832   Info   INTSPT   Node "" connected
4306   30.03.2010   10:08:46   5632   8832   Info   INTSPT   Node "localhost" connected
4307   30.03.2010   10:08:46   5632   8832   Info   INTSPT   Node "localhost" disconnected
4308   30.03.2010   10:08:48   5632   8832   Info   VIEW   Setting current View window HWND = 3541340
4309   30.03.2010   10:08:51   9504   9380   Info   OPClink   Build Information for Server "Lectus.OPC.1": Build Number=60. Version Number: Major=3; Minor=9.
4310   30.03.2010   10:08:57   5632   8832   Info   VIEW   Loading Script DLL: WINMM.DLL
Fail
 
Сообщения: 26
Зарегистрирован: Вт мар 29, 2011 4:02 am

Сообщение Генератор зла » Ср мар 30, 2011 6:25 am

Fail писал(а):При запуске скады в логе появились вот такие записи:
Код: Выделить всё
4246   30.03.2010   10:02:19   7616   8720   Info   InTouch   InTouch Application Manager Version 10.0.0 1223.0125.0000.0000
4247   30.03.2010   10:02:19   7616   8720   Info   InTouch   InTouch Application Manager Version 10.0.0 1223.0125.0000.0000
4248   30.03.2010   10:02:19   7616   8720   Info   InTouch   Wonderware SSC - Version 7,0,100,1 (3 : 1.1) (2 : 4.1) (3 : 5.0.97)
4249   30.03.2010   10:02:41   672   7156   Info   PTACC   10.0.0
4250   30.03.2010   10:02:41   672   7156   Info   WM   COMMANDFILE= not found on command line.
4251   30.03.2010   10:02:41   672   7156   Info   WWHEAP   WWHEAP Base Address 0x21000000  End Address 0x31000000
4252   30.03.2010   10:02:41   672   7156   Info   WWHEAP   WWHEAP Memory Range 256 MB (4096 Maps) Conserve Memory 1
4253   30.03.2010   10:02:41   672   7156   Info   INTSPT   Wonderware SSC - Version 7,0,100,1 (3 : 1.1) (2 : 4.1) (3 : 5.0.97)
4254   30.03.2010   10:02:41   672   7156   Info   INTSPT   WWLicRequest OEM_ No such feature exists (-5,116) 
4255   30.03.2010   10:02:41   672   7156   Info   INTSPT   The License File 'C:\Program Files\Common Files\ArchestrA\License\wwsuite.lic' was located, but the Feature Line 'OEM_' could not be found inside of it.
4256   30.03.2010   10:02:41   672   7156   Info   INTSPT   WWLicRequest INTRACK_DEVELOPMENT No such feature exists (-5,116) 
4257   30.03.2010   10:02:41   672   7156   Info   INTSPT   The License File 'C:\Program Files\Common Files\ArchestrA\License\wwsuite.lic' was located, but the Feature Line 'INTRACK_DEVELOPMENT' could not be found inside of it.
4258   30.03.2010   10:02:41   672   7156   Info   wm   InTouch WindowMaker Version 10.0.0 1223.0665.0000.0000
4259   30.03.2010   10:02:41   672   7156   Info   wm   Wonderware SSC - Version 7,0,100,1 (3 : 1.1) (2 : 4.1) (3 : 5.0.97)
4260   30.03.2010   10:02:41   672   7156   Info   WC   Invensys Systems,Inc. InTouch Windows Controls 10.0.0
4261   30.03.2010   10:02:41   672   7156   Info   WC   WC shutting down...
4262   30.03.2010   10:02:41   672   7156   Info   WC   Invensys Systems,Inc. InTouch Windows Controls 10.0.0
4263   30.03.2010   10:02:41   672   7156   Info   WC   WC shutting down...
4264   30.03.2010   10:02:41   672   7156   Info   WC   Invensys Systems,Inc. InTouch Windows Controls 10.0.0
4265   30.03.2010   10:02:43   672   7156   Info   WC   WC shutting down...
4266   30.03.2010   10:02:43   672   7156   Info   WC   Invensys Systems,Inc. InTouch Windows Controls 10.0.0
4267   30.03.2010   10:02:43   672   7156   Info   WM   Cannot load address of "WWDLLSetWindowColor" from "C:\Program Files\Wonderware\InTouch\OPCMenu.DLL"
4268   30.03.2010   10:02:43   672   7156   Info   INTSPT   DBFileValidation check is set to 0
4269   30.03.2010   10:02:43   672   7156   Info   INTSPT   ShareRetentiveTags set to 0
4270   30.03.2010   10:02:43   672   7156   Info   INTSPT   RetentiveWaitTime is  set to 3000 ms
4271   30.03.2010   10:08:45   5632   8832   Info   PTACC   10.0.0
4272   30.03.2010   10:08:45   5632   8832   Info   View   InTouch WindowViewer Version 10.0.0 1223.0411.0000.0000
4273   30.03.2010   10:08:45   5632   8832   Info   View   Wonderware SSC - Version 7,0,100,1 (3 : 1.1) (2 : 4.1) (3 : 5.0.97)
4274   30.03.2010   10:08:45   5632   8832   Info   INTSPT   Wonderware SSC - Version 7,0,100,1 (3 : 1.1) (2 : 4.1) (3 : 5.0.97)
4275   30.03.2010   10:08:45   5632   8832   Info   INTSPT   WWLicRequest OEM_ No such feature exists (-5,116) 
4276   30.03.2010   10:08:45   5632   8832   Info   INTSPT   The License File 'C:\Program Files\Common Files\ArchestrA\License\wwsuite.lic' was located, but the Feature Line 'OEM_' could not be found inside of it.
4277   30.03.2010   10:08:45   5632   8832   Info   VIEW   rtole.dll Successfully Loaded
4278   30.03.2010   10:08:45   5632   8832   Info   VIEW   Cannot load address of "WWDLLSetWindowColor" from "C:\Program Files\Wonderware\InTouch\OPCMenu.DLL"
4279   30.03.2010   10:08:45   5632   8832   Info   WC   Invensys Systems,Inc. InTouch Windows Controls 10.0.0
4280   30.03.2010   10:08:45   5632   8832   Info   INTSPT   10.0.0
4281   30.03.2010   10:08:45   5632   8832   Info   VIEW   10.0.0
4282   30.03.2010   10:08:45   5632   8832   Info   INTSPT   Alarm Manager command line args <     >
4283   30.03.2010   10:08:45   5632   8832   Info   INTSPT   ... Starting Distributed Alarm Manager ...
4284   30.03.2010   10:08:45   5632   8832   Info   AlmNames   AlmNames - 10.0.0
4285   30.03.2010   10:08:45   5632   8832   Info   AlmNames   Copyright (c) 2005 Invensys Systems, Inc. All rights reserved.
4286   30.03.2010   10:08:45   5632   8832   Info   AlarmLst   AlarmLst -
4287   30.03.2010   10:08:45   5632   8832   Info   AlarmBuf   AlarmBuf - 10.0.0 Using Win32Heap
4288   30.03.2010   10:08:45   5632   8832   Info   INTSPT   WNAP - using "AlarmBuf.dll"
4289   30.03.2010   10:08:45   5632   8832   Info   INTSPT   WNAP - Loaded AlarmBuf DLL "AlarmBuf.dll" version "10.0.0"
4290   30.03.2010   10:08:45   8072   9708   Info   AlmNames   AlmNames - 10.0.0
4291   30.03.2010   10:08:45   8072   9708   Info   AlmNames   Copyright (c) 2005 Invensys Systems, Inc. All rights reserved.
4292   30.03.2010   10:08:45   8072   9708   Info   AlarmMgr   Distributed Alarm Manager - 10.0.0
4293   30.03.2010   10:08:45   8072   9708   Info   AlarmMgr   Copyright (c) 2006 Invensys Systems, Inc. All rights reserved.
4294   30.03.2010   10:08:45   8072   9708   Info   AlarmLst   AlarmLst - 10.0.0
4295   30.03.2010   10:08:45   8072   9708   Info   AlarmBuf   AlarmBuf - 10.0.0 Using Win32Heap
4296   30.03.2010   10:08:45   8072   5248   Info   AlarmMgr   Registering AlarmMgr with SLSSVC as "AlarmMgr"
4297   30.03.2010   10:08:46   5632   8832   Info   WWFILPRO   Create file returned 1010
4298   30.03.2010   10:08:46   5632   8832   Info   INTSPT   HL - Historical Logging Stopped -- Could not open or access log file [10033000]
4299   30.03.2010   10:08:46   5632   8832   Info   HTSPT   HTSPT.DLL - 10.0.0
4300   30.03.2010   10:08:46   9184   9748   Info   hd   InTouch Historical Data Server - 10.0.0
4301   30.03.2010   10:08:46   5632   8832   Info   VIEW   Wonderware I/O Server Toolkit for Windows NT - Version 7,2,1,8
4302   30.03.2010   10:08:46   5632   8832   Info   view   ddeclikt: Toolkit Build ID  Jul 17 2007 19:40:07
4303   30.03.2010   10:08:46   5632   8832   Info   VIEW   ddeclikt: Registry Key Read - SOFTWARE\Wonderware\ddeclikt\Default
4304   30.03.2010   10:08:46   5632   8832   Info   VIEW   ddeclikt: DisableAutoRegistryRead = 1
4305   30.03.2010   10:08:46   5632   8832   Info   INTSPT   Node "" connected
4306   30.03.2010   10:08:46   5632   8832   Info   INTSPT   Node "localhost" connected
4307   30.03.2010   10:08:46   5632   8832   Info   INTSPT   Node "localhost" disconnected
4308   30.03.2010   10:08:48   5632   8832   Info   VIEW   Setting current View window HWND = 3541340
4309   30.03.2010   10:08:51   9504   9380   Info   OPClink   Build Information for Server "Lectus.OPC.1": Build Number=60. Version Number: Major=3; Minor=9.
4310   30.03.2010   10:08:57   5632   8832   Info   VIEW   Loading Script DLL: WINMM.DLL

Попробуйте перенабить конфигурацию OPCLink.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Сообщение Fail » Ср мар 30, 2011 7:40 am

Код: Выделить всё
5096   30.03.2010   14:33:53   5572   1068   Info   PTACC   10.0.0
5097   30.03.2010   14:33:53   5572   1068   Info   View   InTouch WindowViewer Version 10.0.0 1223.0411.0000.0000
5098   30.03.2010   14:33:53   5572   1068   Info   View   Wonderware SSC - Version 7,0,100,1 (3 : 1.1) (2 : 4.1) (3 : 5.0.97)
5099   30.03.2010   14:33:53   5572   1068   Info   INTSPT   Wonderware SSC - Version 7,0,100,1 (3 : 1.1) (2 : 4.1) (3 : 5.0.97)
5100   30.03.2010   14:33:53   5572   1068   Info   INTSPT   WWLicRequest OEM_ No such feature exists (-5,116) 
5101   30.03.2010   14:33:53   5572   1068   Info   INTSPT   The License File 'C:\Program Files\Common Files\ArchestrA\License\wwsuite.lic' was located, but the Feature Line 'OEM_' could not be found inside of it.
5102   30.03.2010   14:33:53   5572   1068   Info   VIEW   rtole.dll Successfully Loaded
5103   30.03.2010   14:33:53   5572   1068   Info   VIEW   Cannot load address of "WWDLLSetWindowColor" from "C:\Program Files\Wonderware\InTouch\OPCMenu.DLL"
5104   30.03.2010   14:33:53   5572   1068   Info   WC   Invensys Systems,Inc. InTouch Windows Controls 10.0.0
5105   30.03.2010   14:33:53   5572   1068   Info   INTSPT   10.0.0
5106   30.03.2010   14:33:53   5572   1068   Info   VIEW   10.0.0
5107   30.03.2010   14:33:53   5572   1068   Info   INTSPT   Alarm Manager command line args <     >
5108   30.03.2010   14:33:53   5572   1068   Info   INTSPT   ... Starting Distributed Alarm Manager ...
5109   30.03.2010   14:33:53   5572   1068   Info   AlmNames   AlmNames - 10.0.0
5110   30.03.2010   14:33:53   5572   1068   Info   AlmNames   Copyright (c) 2005 Invensys Systems, Inc. All rights reserved.
5111   30.03.2010   14:33:53   5572   1068   Info   AlarmLst   AlarmLst -
5112   30.03.2010   14:33:53   5572   1068   Info   AlarmBuf   AlarmBuf - 10.0.0 Using Win32Heap
5113   30.03.2010   14:33:53   5572   1068   Info   INTSPT   WNAP - using "AlarmBuf.dll"
5114   30.03.2010   14:33:53   5572   1068   Info   INTSPT   WNAP - Loaded AlarmBuf DLL "AlarmBuf.dll" version "10.0.0"
5115   30.03.2010   14:33:53   7060   8624   Info   AlmNames   AlmNames - 10.0.0
5116   30.03.2010   14:33:53   7060   8624   Info   AlmNames   Copyright (c) 2005 Invensys Systems, Inc. All rights reserved.
5117   30.03.2010   14:33:53   7060   8624   Info   AlarmMgr   Distributed Alarm Manager - 10.0.0
5118   30.03.2010   14:33:53   7060   8624   Info   AlarmMgr   Copyright (c) 2006 Invensys Systems, Inc. All rights reserved.
5119   30.03.2010   14:33:53   7060   8624   Info   AlarmLst   AlarmLst - 10.0.0
5120   30.03.2010   14:33:53   7060   8624   Info   AlarmBuf   AlarmBuf - 10.0.0 Using Win32Heap
5121   30.03.2010   14:33:53   7060   9100   Info   AlarmMgr   Registering AlarmMgr with SLSSVC as "AlarmMgr"
5122   30.03.2010   14:33:53   5572   1068   Info   WWFILPRO   Create file returned 1010
5123   30.03.2010   14:33:53   5572   1068   Info   INTSPT   HL - Historical Logging Stopped -- Could not open or access log file [10033000]
5124   30.03.2010   14:33:53   5572   1068   Info   HTSPT   HTSPT.DLL - 10.0.0
5125   30.03.2010   14:33:54   8660   9304   Info   hd   InTouch Historical Data Server - 10.0.0
5126   30.03.2010   14:33:54   5572   1068   Info   VIEW   Wonderware I/O Server Toolkit for Windows NT - Version 7,2,1,8
5127   30.03.2010   14:33:54   5572   1068   Info   INTSPT   Node "localhost" disconnected
5128   30.03.2010   14:33:54   5572   1068   Info   INTSPT   Node "localhost" connected
5129   30.03.2010   14:33:56   5572   1068   Info   VIEW   Setting current View window HWND = 2361782
5130   30.03.2010   14:34:03   8660   9304   Info   hd   InTouch Historical Data Server shutting down
5131   30.03.2010   14:34:03   8660   9304   Info   hd   Historical Data Utility shutting down
5132   30.03.2010   14:34:03   5572   1068   Info   WC   WC shutting down...
5133   30.03.2010   14:34:03   5572   1068   Info   INTSPT   Node "localhost" disconnected
5134   30.03.2010   14:34:03   7060   8624   Info   AlarmMgr   AlarmMgr on F2M shutdown


Перенабил конфигурацию, ничего не изменилось - OPCLINK не хочет запускать ОРС сервер.
Fail
 
Сообщения: 26
Зарегистрирован: Вт мар 29, 2011 4:02 am

Сообщение Генератор зла » Ср мар 30, 2011 7:44 am

Fail писал(а):Перенабил конфигурацию, ничего не изменилось - OPCLINK не хочет запускать ОРС сервер.

В настройках топика OPCLink и Access Names в InTouch вместо localhost пропишите реальные имена узлов.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Сообщение Fail » Ср мар 30, 2011 8:12 am

Всем спасибо за помощ. Проблема оказалась в настройках access name
а именно в настройке When to advise server - после установки advise all items сервер стал запускаться нормально.
Fail
 
Сообщения: 26
Зарегистрирован: Вт мар 29, 2011 4:02 am


Вернуться в Связь InTouch с ПЛК

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50

cron