Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, с вот такой задачей:
Нужно связать InTouch с ПЛК Siemens S7-400. Совместно с InTouch использую ИСР Archestra. В качестве OPC сервера использую OPC.SimaticNet.1. Версия InTouch 10.1, Archestra IDE 3.1 SP3 (последняя).
Делаю вот что: создаю новую Galaxy, далее открываю ИСР Archestra, добавляю в неё Instance $OPCClient (экземпляр OPC-клиента) и $InTouchViewApp (экземпляр InTouch). Instance $OPCClient добавляю в группу App_Engine.
Открываю для настройки OPC-клиент: в Server Node указываю localhost; в Server Name указываю OPC.SimaticNet.1 (из списка). Остальные настройки по умолчанию. Далее на закладке Scan Group добавляю новую группу и в неё из OPC Item Browser OPC.SimaticNet.1 добавляю несколько тегов. Затем сохраняю, закрываю и делаю Deploy OPC-клиента. Затем на картинке в InTouch вытаскиваю стандартную лампочку и подвязываю на неё добавленный тэг (типа bool соответственно). Запускаю RunTime лампочка НЕ меняет цвет при изменении тэга! Смотрю тэги через OPC-клиента Siemens (называется OPC Scout) тэги меняют свое значение как надо. Т.е. почему-то не работает OPC-клиент Archestra??? Подскажите пожалуйста почему либо что делаю не так?
Кстати: делаю все тоже самое с использованием FSGateway (т.е. в Server Name указываю ArchestrA.FSGateway.1 (из списка)) ВСЕ РАБОТАЕТ!
Подскажите что может быть не так????