TSV » Пт ноя 11, 2011 12:01 am
Можете подробней задачу сформулировать? Я так понимаю, что у вас есть два OPC-сервера (SimaticNet и Cimplicity) и есть InTouch, на котором нужно собрать данные с симатика и симплисити. Верно?
Есть два варианта решения:
1. На узлах СиматикНет и Симплисити запущены соответсвующме OPC-сервера. На узле InTouch - OPC Link и сам InTouch. При таком раскладе по сети данные пойдут по DCOM
2. На узлах СиматикНет и Симплисити запущены соответсвующме OPC-сервера и OPC Link. На узел InTouch данные передаются по протоколу SuiteLink, для этого требуется открыть порт 5413
Вот как раз второй вариант является наиболее предпочтительным.
Третий вариант - попробуйте работать через FS Gateway - эта софтина пришла на смену OPC Link.