LSA » Вт авг 14, 2012 4:53 pm
Связал ПЛК Модикон Квантум с InTouch через DAS сервер, запустил симулятор ПЛК :
Simulator Unity Pro 6.0 - DASMBTCP 2.0 - InTouch 9.5. WindowWiewer.
Всё нормально работает, кроме отображения аналоговых параметров.
Настройки аналогового тега:
в Unity Pro - REAL
в InTouch - I/O REAL (read|write)
Отображаются разные значения параметра , изменения в настройках DASMBTCP 2 (последовательность битов, register type, галочки - все пробовал менять) ничего не дали - не получается в интаче значения как в ПЛК. Сам пробовал вертеть байтами/битами -не выходит ничего.
Например, при настройках DASMBTCP 2:
B1..B2....B16, Binary, Use concept data structure (reals)
в интаче заношу в параметр 0, а в ПЛК записывается 8256.00,
1 ----> 8256.001
2 ----> 8256.002
1000 ----> 8256.977
Если привязываю другой OPC сервер (например, Automated Solutions Modbus/TCPIP OPC server), то значения отображаются нормально