Связь InTouch с direct logic по ethernet

Связь между InTouch и программируемыми логическими контроллерами, компьютерами
и другими устройствами.

Re: Связь InTouch с direct logic по ethernet

Сообщение Дмитрий Владимирович » Сб ноя 02, 2013 3:38 am

Ну а если серьезно, что далее надо сделать, как дальше быть??((((
Дмитрий Владимирович
 
Сообщения: 50
Зарегистрирован: Вт окт 29, 2013 10:59 pm

Re: Связь InTouch с direct logic по ethernet

Сообщение Генератор зла » Сб ноя 02, 2013 3:58 am

Вообще то это мой сайт. Вам так жалко денюшку для хорошего человека??? :) Шутка. Развод так развод. И девичья фамилия.
А делать...
В OPCLink через File-Open открыть CFG-файл
Через Configure-Topic definition посмотреть настройки каждого топика (Topic Name), на какой OPC-сервер (OPC server name) ссылается и на какую его группу (OPC path).
Ну...
А потом искать эти OPC-сервера, их лицензии, файлы конфигурации (на харде от больного),... Ну, то же самое, что и с OPCLink. Только уже в последний раз :)
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: Связь InTouch с direct logic по ethernet

Сообщение Дмитрий Владимирович » Вс ноя 03, 2013 1:11 am

Генератор зла писал(а):Вообще то это мой сайт. Вам так жалко денюшку для хорошего человека??? :) Шутка. Развод так развод. И девичья фамилия.
А делать...
В OPCLink через File-Open открыть CFG-файл
Через Configure-Topic definition посмотреть настройки каждого топика (Topic Name), на какой OPC-сервер (OPC server name) ссылается и на какую его группу (OPC path).
Ну...
А потом искать эти OPC-сервера, их лицензии, файлы конфигурации (на харде от больного),... Ну, то же самое, что и с OPCLink. Только уже в последний раз :)


Огромное спасибо)) то-то в путешествиях по покойнику обнаружил не менее 4-х ОРС серверов, буду смотреть и устанавливать;)
Дмитрий Владимирович
 
Сообщения: 50
Зарегистрирован: Вт окт 29, 2013 10:59 pm

Re: Связь InTouch с direct logic по ethernet

Сообщение Дмитрий Владимирович » Пт ноя 08, 2013 2:10 pm

Добрый день!!! Пролистал все файлы, из всех только в одном OPCLink.cfg имел в себе Topic и . Используемые там сервера OPC Serverа : Lectus.DA.2 и AUTOMATION DIRECT.KEPDirect Server . Далее, если я правильно Вас понял, необходимо установить данные сервера на ноут??? И что делать далее(((
Дмитрий Владимирович
 
Сообщения: 50
Зарегистрирован: Вт окт 29, 2013 10:59 pm

Re: Связь InTouch с direct logic по ethernet

Сообщение Дмитрий Владимирович » Пт ноя 08, 2013 2:21 pm

И еще вопрос... AutomationDirect.KEP Direct Server будет входить в Kep пакет, который я скачал ранее????
Дмитрий Владимирович
 
Сообщения: 50
Зарегистрирован: Вт окт 29, 2013 10:59 pm

Re: Связь InTouch с direct logic по ethernet

Сообщение Генератор зла » Пт ноя 08, 2013 10:26 pm

Дмитрий Владимирович писал(а):И что делать далее(((

Искать на харде конфигурационные файлы этих серверов, переносить на ноут и запускать сами сервера. Конф. файл для KEP = *.OPT Для Лектуса - не знаю, видел его мельком пару раз, но не было причины юзать его.
Дмитрий Владимирович писал(а):AutomationDirect.KEP Direct Server будет входить в Kep пакет, который я скачал ранее????

Будет. Но... Без лицензии. Т.е. работоспособность в течение 30 минут или 2 часов, не помню.
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: Связь InTouch с direct logic по ethernet

Сообщение Дмитрий Владимирович » Сб ноя 09, 2013 1:05 am

А ключиком к КЕР (что у вас по месту) никак не можете поделиться, хотя бы на мыло сбросить ???
Дмитрий Владимирович
 
Сообщения: 50
Зарегистрирован: Вт окт 29, 2013 10:59 pm

Re: Связь InTouch с direct logic по ethernet

Сообщение Генератор зла » Сб ноя 09, 2013 1:21 am

Внимательно перечитайте мой пост от Ср окт 30, 2013 1:29 am
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: Связь InTouch с direct logic по ethernet

Сообщение Дмитрий Владимирович » Пн ноя 11, 2013 12:47 am

Добрый вечер!!! А не могу ли я выдрать ключ к КЕР с умершего пациента??? Ведь по сути владелец лицензии остался прежним
Дмитрий Владимирович
 
Сообщения: 50
Зарегистрирован: Вт окт 29, 2013 10:59 pm

Re: Связь InTouch с direct logic по ethernet

Сообщение Генератор зла » Пн ноя 11, 2013 12:07 pm

Всё зависит от версии KEP.
Для версий 4.х код активации просто вбивается.
Для версий 5.х - регистрация через Internet на сайте KEP. И сначала придётся деактивировать уже активированный KEP, а уж потом активировать код для другого компьютера.
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: Связь InTouch с direct logic по ethernet

Сообщение Дмитрий Владимирович » Вт ноя 12, 2013 12:52 am

А вот это - - - Kepware KEPServerEX v4.222.376 direct - - - и есть 4 версия того, что мне необходимо?
Дмитрий Владимирович
 
Сообщения: 50
Зарегистрирован: Вт окт 29, 2013 10:59 pm

Re: Связь InTouch с direct logic по ethernet

Сообщение Генератор зла » Вт ноя 12, 2013 10:54 am

Она самая.
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: Связь InTouch с direct logic по ethernet

Сообщение Дмитрий Владимирович » Вт ноя 12, 2013 2:37 pm

Удалось скачать kepware_kepserverex_v4.270.416 с кряком, но вот с активацией как-то не разберусь, среди драйверов оборудования моего пациента нет, а при попытке активировать OPC Data Exchange Server Plugin запрашивает ID какого-то компьютера (а какого понять не могу), вводимые ключи не воспринимаются((( Или данная опция не нужна для взаимодействия и смогу связать ноут с железом и без этого???
Дмитрий Владимирович
 
Сообщения: 50
Зарегистрирован: Вт окт 29, 2013 10:59 pm

Re: Связь InTouch с direct logic по ethernet

Сообщение Генератор зла » Вт ноя 12, 2013 9:50 pm

Дмитрий Владимирович писал(а):среди драйверов оборудования моего пациента нет

И не должно быть. Там д.б. Automation Direct Suite, Modbus Suite, Allen Bradley, Bacnet, Canbus,..., т.е. драйвера источников данных для KEP (контроллеров)
Дмитрий Владимирович писал(а):при попытке активировать OPC Data Exchange Server Plugin запрашивает ID какого-то компьютера (а какого понять не могу)

Даже не представляю, о чём Вы :)
Дмитрий Владимирович писал(а):вводимые ключи не воспринимаются

После установки KEP в Пуск-Программы-KEPWare должны появиться ярлыки программ (Configurator, Administration,...). Там же должна находиться лицензионная утилита. Кряки вводятся в ней, я так думаю.
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: Связь InTouch с direct logic по ethernet

Сообщение Дмитрий Владимирович » Ср ноя 13, 2013 2:13 am

Среди утилит есть единственная похожая - - - NetLink Configuration Utility- - - В ней доступны для пользования всего лишь две вкладки --- Device - - - и - - - Help - - -
Если я правильно понимаю, то в помощи имеется About NetLink Configuration Utility... - - - Именно там надо вставлять код или в другое "место"???
Дмитрий Владимирович
 
Сообщения: 50
Зарегистрирован: Вт окт 29, 2013 10:59 pm

Re: Связь InTouch с direct logic по ethernet

Сообщение Генератор зла » Ср ноя 13, 2013 11:57 am

Пуск - Программы - Kepware Products - KEPServerEx - KEPServerEx
В открывшемся окне программы Help - License a plugin...
И там кнопка License..., через которую и вводится код активации.
Ну а как это делать с кряком - не знаю.
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: Связь InTouch с direct logic по ethernet

Сообщение Дмитрий Владимирович » Ср ноя 13, 2013 9:06 pm

Все это я нашел, но кнопка лицензия активируется только после выбора какого-либо драйвера устройства или опционального компонента.... Что необходимо выбрать?
Дмитрий Владимирович
 
Сообщения: 50
Зарегистрирован: Вт окт 29, 2013 10:59 pm

Re: Связь InTouch с direct logic по ethernet

Сообщение Генератор зла » Ср ноя 13, 2013 11:19 pm

А откуда мне знать какие драйвера устройств у Вас д.б. задействованы в KEP-е???
Попробуйте вычленить конфигурацию KEP-а с винчестера, откройте её в своём KEP-е и там увидите, какие подключения необходимы.
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: Связь InTouch с direct logic по ethernet

Сообщение Дмитрий Владимирович » Ср ноя 13, 2013 11:41 pm

Огромное спасибо!!!
Дмитрий Владимирович
 
Сообщения: 50
Зарегистрирован: Вт окт 29, 2013 10:59 pm

Re: Связь InTouch с direct logic по ethernet

Сообщение Дмитрий Владимирович » Ср фев 05, 2014 3:18 pm

Добрый день!!! Снова я)) Не подскажите где можно достать дистрибутив Lectus OPC/DDE Toolkit 3.6 ????
Дмитрий Владимирович
 
Сообщения: 50
Зарегистрирован: Вт окт 29, 2013 10:59 pm

Re: Связь InTouch с direct logic по ethernet

Сообщение Дмитрий Владимирович » Ср фев 05, 2014 3:27 pm

3.6 или 3.4
Дмитрий Владимирович
 
Сообщения: 50
Зарегистрирован: Вт окт 29, 2013 10:59 pm


Re: Связь InTouch с direct logic по ethernet

Сообщение Дмитрий Владимирович » Ср фев 05, 2014 3:55 pm

неее, это версия 3.9, а ключ у меня под 3.4 или 3.6(((
Дмитрий Владимирович
 
Сообщения: 50
Зарегистрирован: Вт окт 29, 2013 10:59 pm

Re: Связь InTouch с direct logic по ethernet

Сообщение Генератор зла » Чт фев 06, 2014 12:30 am

Ммм... Бананьев нэма :(
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: Связь InTouch с direct logic по ethernet

Сообщение Дмитрий Владимирович » Чт фев 06, 2014 11:32 am

А на работе лектуса не имеется???(((
Дмитрий Владимирович
 
Сообщения: 50
Зарегистрирован: Вт окт 29, 2013 10:59 pm


Re: Связь InTouch с direct logic по ethernet

Сообщение Дмитрий Владимирович » Чт фев 06, 2014 12:13 pm

Что-то там муть какая-то, как там скачать???(((
Дмитрий Владимирович
 
Сообщения: 50
Зарегистрирован: Вт окт 29, 2013 10:59 pm

Re: Связь InTouch с direct logic по ethernet

Сообщение Генератор зла » Чт фев 06, 2014 12:15 pm

Мопед не мой, я лишь объявление разместил...
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: Связь InTouch с direct logic по ethernet

Сообщение Дмитрий Владимирович » Чт фев 06, 2014 2:36 pm

А у Вас на заводе никак нельзя у кого-нибудь позаимствовать дистрибутив???((((
Дмитрий Владимирович
 
Сообщения: 50
Зарегистрирован: Вт окт 29, 2013 10:59 pm

Re: Связь InTouch с direct logic по ethernet

Сообщение Генератор зла » Чт фев 06, 2014 5:49 pm

У нас не завод/прадприятие, но это не важно.
Мы используем KEPWare или Software Toolbox. Иногда Matrikon OPC.
А какой протокол Вам необходим? Может, искомое есть не только у Lectus-а?
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Пред.След.

Вернуться в Связь InTouch с ПЛК

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7

cron