Связь InTouch с direct logic по ethernet

Связь между InTouch и программируемыми логическими контроллерами, компьютерами
и другими устройствами.

Re: Связь InTouch с direct logic по ethernet

Сообщение Генератор зла » Вт фев 10, 2015 12:26 pm

У Вас вообще приложение InTouch есть? :)
TagName Dictionary в нём не пустой, надеюсь?
Если не пустой, то там для I/O-тегов д.б. ссылки на AccessNames. Ну, и сами AccessNames тоже д.б. Если нет только AccessNames, то по инфе из Tagname Dictionary можно их создать.
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: Связь InTouch с direct logic по ethernet

Сообщение Дмитрий Владимирович » Чт фев 12, 2015 4:29 pm

Все выше перечисленное имеется. Запускаю все ОРС , но на мнемосхеме все значения 0(((( Как быть???
Дмитрий Владимирович
 
Сообщения: 50
Зарегистрирован: Вт окт 29, 2013 10:59 pm

Re: Связь InTouch с direct logic по ethernet

Сообщение Дмитрий Владимирович » Чт фев 12, 2015 4:32 pm

Все перечисленное имеется,но все скрипты имеют округлый значок с зеленой и красной стрелкой. На мнемосхеме,при запуске InTouch, по прежнему данные не отображаются((( Как быть???
Дмитрий Владимирович
 
Сообщения: 50
Зарегистрирован: Вт окт 29, 2013 10:59 pm

Re: Связь InTouch с direct logic по ethernet

Сообщение Генератор зла » Ср фев 25, 2015 6:19 pm

Дмитрий Владимирович писал(а):Все перечисленное имеется,но все скрипты имеют округлый значок с зеленой и красной стрелкой. На мнемосхеме,при запуске InTouch, по прежнему данные не отображаются((( Как быть???

Скрин можете выложить?
И логи SMC-консоли, если там есть что-либо интересное
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: Связь InTouch с direct logic по ethernet

Сообщение xonyx » Ср мар 04, 2015 5:09 pm

мне тут подсказали, что есть какая-то взаимосвязь между ecom ethernet и modbus.
Т.е., имея адрес в формате ecom (или как его там...) типа v16001 можно вычислить его "modbus-версию". Так ли это?
В целом, не охота использовать сторонние драйвера (сервера ввода-вывода), ввиду отсутсвия на оные лицензии и присутствия лицензии на i/o drivers for InTouch.
xonyx
 
Сообщения: 156
Зарегистрирован: Пн мар 14, 2011 5:20 am


Re: Связь InTouch с direct logic по ethernet

Сообщение xonyx » Чт мар 05, 2015 5:46 pm

огромное спасибо.
xonyx
 
Сообщения: 156
Зарегистрирован: Пн мар 14, 2011 5:20 am