Страница 1 из 1

Округление вещественных данных сервером ввода-вывода

СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 7:28 pm
UserName27
Добрый день. Система АСУ ТП имеет такую структуру:
1. контроллер Siemens 414H (резервированный);
2. 2 сервера ввода-вывода, в каждом из которых 2 платы СР1613;
3. Simatic net - в качестве ОРС сервера;
4. FS Gateway - в качестве прослойки между Simatic Net и интачем;
5. InTouch 9.5.

Проблема заключается в том, что при открытии в интаче окон, адреса тэгов которых формируются динамически (через поле тэга "Reference" ), иногда бывает что вещественные данные округлены до целой части. При этом если любое из этих вещественных полей изменить и попытаться записать в ПЛК, то при следующем открытии окна данные все равно будут округлены. Наблюдается это без какой-либо зависимости, но замечено что при этом во вкладке диагностики FSGateway появляется запись "demand write". Так же замечено что после перезапуска FSGateway в течение некоторого времени все работает исправно, а потом снова проявляется данная ошибка.
Что можно поделать в такой ситуации?

СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 1:08 pm
Alesta
а включить для этих тегов readonly, а не readwrite не пробовали?

СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 8:43 pm
UserName27
Не пробовали -по той причине что они должны быть RW , т.к. через них собственно и записывается вся информация по конфигурированию в контроллер.