Связь между InTouch и программируемыми логическими контроллерами, компьютерами
и другими устройствами.

Omron CX Server OPC подключение к InTouch

Сообщение DoTT » Пн янв 19, 2009 5:23 pm

Здравствуйте.
Что есть: InTouch 10.0, OPC Link 8.0.0.0, Omron CX Server OPC 1.21

Вопрос глупейший, но все-же. Как подключить тег?
Настраиваю OPCLink на ОРС сервер (без дальнейшего OPC Path): (localhost), OMRON.OpenDataServer.1 В ОРС сервере имею узел ABC1 и в нем переменную булевского типа DEF. Что писать в ItemName у тега интачевского?
Пробовал dABC1.DEF, dABC1/DEF, ... Во всех случаях ОРСLink говорит "configuration error".
Что все-таки надо писать?
DoTT
 
Сообщения: 12
Зарегистрирован: Пн июн 09, 2008 6:15 pm

Сообщение IrinaM » Пт янв 23, 2009 9:56 pm

>>Настраиваю OPCLink на ОРС сервер (без дальнейшего OPC Path)
Это настолько критично?

если нет, то
OPC path: ABC1. (<-точка обязательна)
Item: dDEF
IrinaM
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Пт янв 23, 2009 9:51 pm


Вернуться в Связь InTouch с ПЛК