Связь между InTouch и программируемыми логическими контроллерами, компьютерами
и другими устройствами.

Связь с источником тегов

Сообщение SannyAV » Вт фев 24, 2009 11:19 am

Подскажите, пожалуйста, есть клиент WindowViewer, который связывается с сервером-источником тегов. Проблема в том, что при пропадании связи между клиентом и сервером, клиент отображает последние полученные значения тегов и на их изменения при восстановлении связи не реагирует, помогает только перезапуск Viewer-a. Возможно ли автоматизировать этот процесс или хотя бы выводить предупреждения о пропадании связи? Если пропадает свяь с источником данных (у нас это DDE-server), то все в порядке, данные на клиенте становятся нулевыми, при восстановлении связи всё работает. Проблема именно при пропадании связи между клиентом и источником тегов.
SannyAV
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Ср янв 14, 2009 2:35 pm

Сообщение Alesta » Вт фев 24, 2009 6:29 pm

для внешнего тега есть такое поле .quality. а для перезапуска обмена, например, $StartDdeConversations

а дальше в хелп интача, а там всё понятно.
Alesta
 
Сообщения: 30
Зарегистрирован: Ср ноя 21, 2007 5:40 pm

Сообщение SannyAV » Ср фев 25, 2009 10:37 am

Я, наверное, немного путано объясню... Не подходит такой путь - поля Quality и QualityStatus работают для проверки свзи с сервером ввода-вывода, а у нас сервер-источник тегов. Не работают эти поля таким образом...
А за перезапуск обмена спасибо большое, немного втупил.
SannyAV
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Ср янв 14, 2009 2:35 pm