Связь DAServer и InTouch

Связь между InTouch и программируемыми логическими контроллерами, компьютерами
и другими устройствами.

Связь DAServer и InTouch

Сообщение Arr » Вт мар 03, 2009 3:51 pm

В DAServer`е добавил DeviceItems
Изображение
Потом добавил тег в InTouch
Изображение
Запускаю WindowsViwer, значение тэга показывает 0, в логах DAServer
Failed to add Item '4017_3.Tag1' to OPC Group 'ipc.dev1', HRESULT = c0040007.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Arr
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 12:19 pm

?

Сообщение Lightcreator » Чт июн 04, 2009 12:18 pm

Сам уже разобрался?
Lightcreator
 
Сообщения: 27
Зарегистрирован: Чт янв 31, 2008 9:50 pm

Сообщение Spaun » Пт июл 09, 2010 7:04 am

День добрый.
На Win2003Server стоит InTouch (терминалка) и сервер в/в.
Не могу получить данные с DASS7 этого-же компа (хотя связь есть).
При использованиии S7 проблем нет, но нужен DASS7.
Подскажите куда копать ?

Изображение
ps: перерегистрировал Jscript в системе, теперь вместо ошибки "internal error has occurred" вываливается
symbolic address unknown: check symbolic address. :?
Spaun
 
Сообщения: 105
Зарегистрирован: Вс ноя 29, 2009 10:35 am

Сообщение Klinkmann_Msk » Пт июл 09, 2010 12:20 pm

To Spaun:

Версия DASS7, Simatic NET ?
Klinkmann_Msk
 
Сообщения: 819
Зарегистрирован: Пт сен 18, 2009 10:12 am

Сообщение Spaun » Пт июл 09, 2010 1:00 pm

SIMATIC NET 2008 SP1
DAServer 1.1 SP1 + Patch 1 (1.1.101)

ps: эта-же связка ранее ставилась на WinXP(SP3) и нормально работала.
Spaun
 
Сообщения: 105
Зарегистрирован: Вс ноя 29, 2009 10:35 am

Сообщение Klinkmann_Msk » Пт июл 09, 2010 1:14 pm

To Spaun:

Вы не ошиблись? Именно 1.1 SP1+Patch01?
У меня 1.5 SP1. Может попробуете её?
Совсем недавно вышел DASS7 2.0

Updated Siemens Firmware Support
S7SIMATIC DAServer 2.0 supports Siemens SimaticNet 7.1 middleware as well as Siemens S7-300 PLC firmware 2.3.0 and S7-400 PLC firmware 2.7.0.

Support for New Operating Systems
S7SIMATIC 2.0 DAServer and DIObjects add support for the following operating systems:

Note: Siemens SimaticNet middleware does not support 64-bit operating systems or Windows 7. For this reason, the S7Simatic DAServer cannot support 64-bit operating systems, including Windows 2008 R2, or Windows 7.
Microsoft Windows Vista with SP2 (32-bit) (see Windows Operating System Restrictions)
Microsoft Windows 2008 SP2 (32-bit)

Operating Systems
The S7SIMATIC DAServer 2.0 supports the following Operating Systems:

Microsoft Windows Server 2003 Standard and Enterprise Edition, Service Pack 2 (32-bit)
Microsoft Windows Server 2003 Standard and Enterprise Edition, R2 (32-bit)
Microsoft Windows XP Professional with Service Pack 3 (32-bit)
Microsoft Windows Vista with Service Pack 2 (32-bit) (Ultimate, Business, Enterprise)
Microsoft Windows 2008 SP2 (32-bit) (Standard and Enterprise)
Microsoft Internet Explorer 6.0 or higher is recommended on the computer where the product is installed.
Klinkmann_Msk
 
Сообщения: 819
Зарегистрирован: Пт сен 18, 2009 10:12 am

Сообщение Spaun » Пт июл 09, 2010 2:35 pm

Спасибо за наводку. Скачал DASS7 2.0. В понедельник проверю.
зы: да, DAServer 1.1 SP1 + Patch 1 (1.1.101) (списал с установочного диска)
pps: ну вот и проверил- всё сразу заработало :P
Spaun
 
Сообщения: 105
Зарегистрирован: Вс ноя 29, 2009 10:35 am

Сообщение ZOBUS » Пн фев 28, 2011 6:32 pm

Доброго всем вечера.

Прошу сильно не пинать, я новичек.

Может у кого затерялось руководство на русском языке в эл.виде по DA Server for GE Fanuc Ethernet SRTP protocol (Нужно настроить InTouch - DASGESRTP под GE RX3i), мне очень нужно

Если не затруднит, то может ссылочку или файл, на zobus232@mail.ru

Заранее спасибо.
ZOBUS
 
Сообщения: 20
Зарегистрирован: Пн фев 28, 2011 6:25 pm