Не могу связать InTouch с ПЛК Siemens S7-300

СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 3:44 am
nexus
Имеется контроллер S7-300, который подключен в сеть Ethernet. На локальном компьютере установлен InTouch 9.5. Также установил DASSIDirect, для связи с ПЛК.

Помогите сконфигурировать DAServer!

В настройках DAServer добавил новый объект S7Cp. Там указал Ethernet адрес контроллера (Network address), указал номер шины и слота, а также прописал сетевой адрес локального компьютера(Local TSAP)

Далее в группах добавил новый топик и в Items добавил следующие теги:

temperatura - DB32,INT70 (в симатике адрес db30.dbw70)

Далее в InTouch добавил новый Access Names,
Где,
application Name - написал имя исполняемого сервера DASSIDirect;
topic name - имя топика, который я создал в DAServer;
Node Name - оставил пустым;
Access - задал имя для доступа.

После этого в InTouch добавил новый тег I/O integer. Access Name выбрал то, что создал ранее и в item прописал следующее DB32,INT70.

Но InTouch все равно не видит этот тег!

Что я сделал не так???
Скажите, что нада прописывать в Device Group Parameters???

СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 12:41 pm
Eraser
1. внимательно проверьте TSAP
2. в настройках DASSIDirect необязательно явно указывать Items, достаточно Topic.
3. в адресации тега попробуйте прописать DB32,REAL70 или DB32,X70.0

СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 11:00 am
mr_well
Бог с ним, Интачем.
Сначала надо бы просто проверить работает ли сервер.
Проще всего проверить его через Excell. Разумеется через DDE.