Добавлено:
Сб окт 03, 2009 10:30 am
Alex
Здравствуйте, коллеги.
Исходные данные:
WinXP SP3, InTouch 10.1 for System Platform, DASMBTCP 1.5, ПЛК SCADAPack.
Необходимо получить данные в InTouch с ПЛК. Когда выполняю Deploy, вылетает окно с надписью "DASMBTCP. Cannot register main window class", в SMC появляется запись "Unknown error 0xC0000005 raised". Стоит заново установить DASMBTCP подобный exception на какое-то время больше не появляется. Спустя какое-то время может появиться снова. Первый вопрос - С чем это может быть связано?
Даже после успешного выполнения Deploy связи с ПЛК нет. В SMC пишутся записи "The PLC ModbusEnet_001.ModbusEnetPLC_001 message timed out (m_qSentMessages), sequence number 74, revoking message <01431008>". Пинги до ПЛК доходят, настройки верные (DASMBSerial с этими же настройками работает отлично). Собственно второй вопрос - Как получить данные?
С уважением, Александр
[/img]
Добавлено:
Вт окт 06, 2009 4:10 am
Klinkmann_Msk
To Alex:
Проверьте логин и пароль, от имени которых запускаются сервисы WW
И логин и пароль д.б. латинскими и непустыми (для пароля).
Откоректировать это можно с помощью утилиты Change Network Account.
Добавлено:
Вт ноя 02, 2010 9:01 am
dias1987
Добрый день,не поможете решить проблему с подключением ScadaPacka с InTouch 8 через Modbus/TCP. Вроде сервер DAMBTCP установил,адрес прописал, в контролере тоже адрес прописал,а связи нет...
в логах выдает: connection attempt to to DASMBTCP on 192.168.0.254 REFUSED, SLSSVC not running, resources out at server, dup IP # problem?
Добавлено:
Вт ноя 02, 2010 9:57 am
dEVILoper
2 dias1987
Проверте настройки DASMBTCP: Port-> Add ModbusBridge( Bridge Type = Modbus Bridge, Nework Address= IP ScadaPack'a) -> Add ModbusPLCRS Object (PLC unit ID = Modbus адрес ScadaPack'a, в закладке Device Groups - Topic Name тегов InTouch'a). Вроде все, никаких трудностей быть не должно. Со стороны InTouch'a - все стандартно, формат ввода для поля Item: к примеру, 41111.
Добавлено:
Вт ноя 02, 2010 10:47 am
dias1987
Все равно не работает и выдает ошибку
connection attempt to to DASMBTCP on 192.168.0.254 REFUSED, SLSSVC not running, resources out at server, dup IP # problem?
Добавлено:
Вт ноя 02, 2010 11:12 am
dEVILoper
хммм. а протокол (во вкладке Program телепэйса) в ScadaPack'e сменили на Modbus TCP (RTU in TCP)?. при инциализации там вроде через com порт работаешь, а потом менять надо (если нужно)... у меня проблем не возникало при подключении...
Добавлено:
Вт ноя 02, 2010 11:41 am
dias1987
Да там та все сменил,это что то InTouch парит,только не могу понять что конкретно,потому что и в логах пишет что все нормально...
Я пробовал через программку Multiway с контроллером связаться все вообще без проблем работает...
Добавлено:
Ср ноя 03, 2010 5:30 am
dias1987
Подскажите что может быть за ошибка в интаче, не подключается к DASMBTCP в логах выдает ошибки
Suitelink: OpenServer - Registered Server Name: (VIEW )
connection attempt to to dasmbtcp on 192.168.000.254 REFUSED, SLSSVC not running, resources out at server, dup IP # problem?
Node "192.168.000.254" disconnected
Добавлено:
Ср ноя 03, 2010 5:46 am
Klinkmann_Msk
To dias1987:
Проверьте, запущена ли служба SuiteLink-а (SLSSVC).
Добавлено:
Ср ноя 03, 2010 6:03 am
dias1987
В том то и дело что запущена...и Suitelink и DDE
Добавлено:
Ср ноя 03, 2010 9:34 am
Klinkmann_Msk
To dias1987:
Тогда несколько стандартных рекомендаций:
1. Check Host file, node name, IP address.disable the Wonderware SuiteLink service if it SuiteLink is not being used, make sure the topic and access are configured correctly.
2. If the IOServer and the InTouch application are on the same computer, the node name should be blank.
3. Check the configuration for the Ethernet module on the PLC rack.
4. UPGRADE THE IOS (IO Server) OR DAS (Data Access Server)TO THE CURRENT VERSION.
Добавлено:
Ср ноя 03, 2010 11:06 am
dias1987
Пробовал через MBENET подключиться,выдает такие сообщения,когда ставлю протокол dde:
2478 03.11.2010 15:40:26 1976 1864 Info view ddeclikt: Toolkit Build ID Apr 1 2010 02:41:20
2479 03.11.2010 15:40:26 1976 1864 Info VIEW ddeclikt: Registry Key Read - SOFTWARE\Wonderware\ddeclikt\Default
2480 03.11.2010 15:40:26 1976 1864 Info VIEW ddeclikt: DisableAutoRegistryRead = 1
Добавлено:
Ср ноя 03, 2010 7:41 pm
Klinkmann_Msk
To dias1987:
1. Операционка? 32/64-бит? Какие SP?
2. Антивирусы/фаерволы?
3. Версии WW-софта? Какие патчи/SP?
Добавлено:
Сб ноя 06, 2010 8:34 am
dias1987
1.Операционка XP 32-бит SP3
2.Антивирусник AVAST,но я его отключаю.
3.WW-8.0 SP2
Добавлено:
Сб ноя 06, 2010 3:49 pm
Klinkmann_Msk
To dias1987:
Попробуйте Win XP SP2
Добавлено:
Пн ноя 08, 2010 4:02 am
dias1987
Вообщем все заработало,надо было просто в Node name не IP писать,а имя домена...
Добавлено:
Пн ноя 08, 2010 6:31 am
Klinkmann_Msk
Node Name = имя компьютера в сети или IP-адрес.
Загадочно...