OPC сервер для SIEMENS (подскажите начинающему)

Связь между InTouch и программируемыми логическими контроллерами, компьютерами
и другими устройствами.

OPC сервер для SIEMENS (подскажите начинающему)

Сообщение D_A_E » Пн дек 14, 2009 11:58 pm

Подскажите пожалуйста какой OPC сервер* наилучшим образом подойдет для работы с контроллером сименс CPU-314 через коммуникационный процессор CP-340 (RS-232 <---> com-порт).

* Желателен OPC сервер, который можно просто нарыть в нете.

Заранее благодарю за ответ.

P.S. Если сильно дилетантский вопрос, просьба сильно не смеяться, я только учусь.
D_A_E
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пн дек 14, 2009 11:46 pm

Сообщение Little_Cat » Вт дек 15, 2009 8:04 am

CP340 подразумевает использование ЛЮБОГО протокола связи, какой вы реализуете в контроллере. ОТ Модбаса до АСКИ. Потому и выбирайте ЛЮБОЙ ОПС сервер, который использует ком порт. Тут на сайте пробегал вроде модбас ОПС. Нет смысла искать специализированный ОПС для СИменса, если связь идеть через фрипрограммируемый порт.
Удачи.
Little_Cat
 
Сообщения: 78
Зарегистрирован: Пт апр 18, 2008 5:12 pm

Сообщение Klinkmann_Msk » Вт дек 15, 2009 8:34 am

To D_A_E:
Можно также воспользоваться сервером DASS7 для связи через MPI порт.
Klinkmann_Msk
 
Сообщения: 819
Зарегистрирован: Пт сен 18, 2009 10:12 am


Вернуться в Связь InTouch с ПЛК

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5

cron