Roman_Surkov писал(а):Добрый день, коллеги!
Прошу помощи! Суть вопроса - кто-нибудь завязывал счётчики производства "Elster Метроника" на InTouch? Конкретно интересуют счётчики серии Альфа А1800 (связь организуется по протоколу IEC 61107, насколько я понимаю). Организовывали ли вы вообще связь с какими-либо другими устройствами по данному протоколу?
Заранее благодарю за ответы!
Больная тема - русские "мегадевайсы"...
У вас только эти счетчики? Если да, то
http://www.elster-alfa.ru/alfacenter.html
то что доктор прописал - ДЕШЕВО и РАБОТАЕТ.
Если надо обязательно завязать в АСУТП...
1. Можно попробовать получить данные из вышеописанной программы (или вернее из ее БД).
2. Поставить нормальный контроллер - например Omron CJ1M (нужна будет голова с Ethernet и модуль SCU - 2*232/482/422). Реализовать протокол там. Обычно так и делаем.
3. Ну и 3й способом вы уже пошли. У WW честно не пробовал, пробовал у Keepware - неплохо, но в конечном итоге выходит хуже (в смысле дольше и все настройки масштабирования у вас хранятся в СКАДА, что тоже позже может породить проблемы) и дороже (если система обмена децентрализованная, надо на каждую машину ставить копию, одна копия около 1000евро) чем вариант с контроллером.
Хотя если вы не наладочная организация, а эксплуатация и нечем заняться долгими зимними вечерами - 3й вариант само то. Можно и бесплатно ручками написать, баловался таким в студенчестве... ).