ВКТ-7 и InTouch 9.5

Сообщение Leone » Пт июн 25, 2010 6:00 am

Добрый день,
С InTouch работаю недавно. Проблема получения данных из ВКТ-7 в InTouch 9.5.
Собственный OPC-сервер получает данные:
Изображение
В InTouch в Access Name:
Application Name: MasterOPC
Topic Name: ВКТ-7.Все переменные[2]. Текущие значения. Тепловой ввод.G1
Выбираю DDE.
Значение тэга value, но данные не получает.
Заранее спасибо.
Leone
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пт июн 25, 2010 5:05 am

Re: ВКТ-7 и InTouch 9.5

Сообщение DiMa » Пт июн 25, 2010 6:51 am

Leone писал(а):Добрый день,
С InTouch работаю недавно. Проблема получения данных из ВКТ-7 в InTouch 9.5.
Собственный OPC-сервер получает данные:
Изображение
В InTouch в Access Name:
Application Name: MasterOPC
Topic Name: ВКТ-7.Все переменные[2]. Текущие значения. Тепловой ввод.G1
Выбираю DDE.
Значение тэга value, но данные не получает.
Заранее спасибо.


так и не получится никогда. DDE и OPC несколько разные вещи, совсем. поищите в инструкциях что нибудь про OPCLink или FSGAteway, почитайте.
DiMa
 
Сообщения: 107
Зарегистрирован: Чт апр 22, 2010 1:16 pm

Сообщение Klinkmann_Msk » Сб июн 26, 2010 6:34 am

To Leone:

+
Не стоит увлекаться русскими наименованиями OPC-групп и переменных. ПО Wonderware в ответ на это подарит Вам много головной боли :)
Klinkmann_Msk
 
Сообщения: 819
Зарегистрирован: Пт сен 18, 2009 10:12 am