Проблемма с отображением данных в InTouch
Добавлено: Чт май 31, 2007 4:09 pm
Здравствуйте, Уважаемая служба поддержки. Возникла проблема с отображением данных в InTouch v9.5.
На АРМ оператора установлен следующий пакет ПО:
•WinXPPRO (RU) + SP2
•InTouch 9.5 Patch 3 - насторен как служба
•OPCLink (Wonderware) - насторен как служба
• Yokogawa.ExaopcDADAQOPC1 (OPC server Yokogawa) - насторен как служба.
С 28-ми приборов Yokogawa типа DX106/230 по Ethernet собираются и архивируются порядка 400 параметров. Скорость сети 100Мбит/сек.
Проблемма:
периодически происходит "зависание" при отображении параметров в InTouch. Длительность "зависания" и периоды между "зависаниями" произвольная. При просмотре архивных трендов хорошо видно, что в момент "зависания" архивируется последнее измеренное значение (наблюдается прямая линия).
В Log Viewer ни каких записей нет.
Подскажите в чем проблема или в каком направлении нужно копать.
Заранее благодарен.
Сушко Д. В.
На АРМ оператора установлен следующий пакет ПО:
•WinXPPRO (RU) + SP2
•InTouch 9.5 Patch 3 - насторен как служба
•OPCLink (Wonderware) - насторен как служба
• Yokogawa.ExaopcDADAQOPC1 (OPC server Yokogawa) - насторен как служба.
С 28-ми приборов Yokogawa типа DX106/230 по Ethernet собираются и архивируются порядка 400 параметров. Скорость сети 100Мбит/сек.
Проблемма:
периодически происходит "зависание" при отображении параметров в InTouch. Длительность "зависания" и периоды между "зависаниями" произвольная. При просмотре архивных трендов хорошо видно, что в момент "зависания" архивируется последнее измеренное значение (наблюдается прямая линия).
В Log Viewer ни каких записей нет.
Подскажите в чем проблема или в каком направлении нужно копать.
Заранее благодарен.
Сушко Д. В.