Связь InTouch с контроллером Shneider-Electric

Связь между InTouch и программируемыми логическими контроллерами, компьютерами
и другими устройствами.

Связь InTouch с контроллером Shneider-Electric

Сообщение aleksandr » Вт фев 08, 2011 6:17 am

Всем здравствуйте!!!!
у меня серьезные вопросы...
Кто нибудь связывался с Twido?! подскажите как это делать? можно ли через МОдбас?! в шнайдере меня уверяют что мне надо преобрести у них OPC Factory Server, без него видети ли никак так как у шнайдера и интача нет соглашения!!! прошу помогите!!!!!!!
aleksandr
 
Сообщения: 22
Зарегистрирован: Вт фев 08, 2011 6:11 am

Сообщение aleksandr » Вт фев 08, 2011 6:42 am

и где можно увидеть в InTouch настройки модбас??
aleksandr
 
Сообщения: 22
Зарегистрирован: Вт фев 08, 2011 6:11 am

Re: Связь InTouch с контроллером Shneider-Electric

Сообщение Klinkmann_Msk » Вт фев 08, 2011 6:45 am

aleksandr писал(а):Всем здравствуйте!!!!
у меня серьезные вопросы...
Кто нибудь связывался с Twido?! подскажите как это делать? можно ли через МОдбас?! в шнайдере меня уверяют что мне надо преобрести у них OPC Factory Server, без него видети ли никак так как у шнайдера и интача нет соглашения!!! прошу помогите!!!!!!!

Если верить описанию:
"Каждое из двух исполнений включает в себя быстродействующие счетчики, таймеры, энергонезависимую память и встроенный порт связи RS 485 для дистанционного управления, диагностики и программирования. Этот порт в зависимости от требований может быть сконфигурирован как Modbus Master, так и Modbus Slave."
то через DASMBSerial можно до него достучаться, только потребуется конвертер RS485<->RS232.
Также пишут, что ждя Twido есть Ethernet модули, поддерживающие Modbus IP. В этом случае можно использовать DASMBTCP.
Klinkmann_Msk
 
Сообщения: 819
Зарегистрирован: Пт сен 18, 2009 10:12 am

Сообщение Klinkmann_Msk » Вт фев 08, 2011 6:47 am

aleksandr писал(а):и где можно увидеть в InTouch настройки модбас??

Не в InTouch, а в соответствующих серверах в/в.
Klinkmann_Msk
 
Сообщения: 819
Зарегистрирован: Пт сен 18, 2009 10:12 am

Сообщение aleksandr » Вт фев 08, 2011 6:52 am

Klinkmann_Msk писал(а):
aleksandr писал(а):и где можно увидеть в InTouch настройки модбас??

Не в InTouch, а в соответствующих серверах в/в.



то есть никак мне без соответствующего сервера от гнайдера не прожить?!
aleksandr
 
Сообщения: 22
Зарегистрирован: Вт фев 08, 2011 6:11 am

Сообщение Klinkmann_Msk » Вт фев 08, 2011 7:09 am

aleksandr писал(а):то есть никак мне без соответствующего сервера от гнайдера не прожить?!

DASMBSerial и DASMBTCP - сервера в/в от WW, входящие в состав лицензии InTouch with I/O.
Klinkmann_Msk
 
Сообщения: 819
Зарегистрирован: Пт сен 18, 2009 10:12 am

Сообщение aleksandr » Вт фев 08, 2011 8:42 am

мои попытки устроить связь InTouch и твидо терпят фиаско =(((
aleksandr
 
Сообщения: 22
Зарегистрирован: Вт фев 08, 2011 6:11 am

Сообщение Klinkmann_Msk » Вт фев 08, 2011 8:49 am

aleksandr писал(а):мои попытки устроить связь InTouch и твидо терпят фиаско =(((

А поподробнее?
Klinkmann_Msk
 
Сообщения: 819
Зарегистрирован: Пт сен 18, 2009 10:12 am

Сообщение aleksandr » Вт фев 08, 2011 9:31 am

Очень много всего насоветовали!!! Спасибо!!! посоветовали еще програмку Kepware)))) но я как слепой котенок... туда тыкнусь сюда и ничего...

с унитрониксом куда проще. Открываешь OniOPC, делаешь сеть, из InTouch ее находишь и передаешь теги...и все работает шикарно!!!
aleksandr
 
Сообщения: 22
Зарегистрирован: Вт фев 08, 2011 6:11 am

Сообщение Klinkmann_Msk » Вт фев 08, 2011 10:02 am

aleksandr писал(а):посоветовали еще програмку Kepware))))

Она тоже не бесплатная.
с унитрониксом куда проще. Открываешь OniOPC, делаешь сеть, из InTouch ее находишь и передаешь теги...и все работает шикарно!!!

OPCLink забыли.
С этим Twido приблизительно то же самое. Twido-Modbus (Serial к примеру)-DASMBSerial-InTouch.
А по Modbus WW работает, как правило не менее шикарно.
Klinkmann_Msk
 
Сообщения: 819
Зарегистрирован: Пт сен 18, 2009 10:12 am

Сообщение aleksandr » Вт фев 08, 2011 10:07 am

самое интересное что с унитрониксом OPC-Link даже не открывал!!!
aleksandr
 
Сообщения: 22
Зарегистрирован: Вт фев 08, 2011 6:11 am

Сообщение Klinkmann_Msk » Вт фев 08, 2011 10:12 am

aleksandr писал(а):самое интересное что с унитрониксом OPC-Link даже не открывал!!!

Странно. Ну и ладно.
Klinkmann_Msk
 
Сообщения: 819
Зарегистрирован: Пт сен 18, 2009 10:12 am

Сообщение Automator » Пт фев 18, 2011 2:05 pm

Доброго времени суток.
Чтобы не плодить одинаковые темы, спрошу тут.

Есть контроллер Twido (Шнайдер Электрик). Нужно установить рабочее место оператора (ПК с InTouch), с которым по Modbus TCP будет соединён этот ПЛК. Количество переменных - около 100. Архивирование не обязательно.
Посоветуйте, пожалуйста, минимальную конфигурацию ПО.
Automator
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Ср сен 01, 2010 8:32 am

Сообщение Klinkmann_Msk » Пт фев 18, 2011 2:12 pm

Automator писал(а):Доброго времени суток.
Чтобы не плодить одинаковые темы, спрошу тут.

Есть контроллер Twido (Шнайдер Электрик). Нужно установить рабочее место оператора (ПК с InTouch), с которым по Modbus TCP будет соединён этот ПЛК. Количество переменных - около 100. Архивирование не обязательно.
Посоветуйте, пожалуйста, минимальную конфигурацию ПО.

Для Runtime-узла (без возможности редактирования проекта):
InTouch Runtime 500 Tag with I/O v10.1 01-2332

Если же нужна и разработка и Runtime, то:
Development Studio Small 250/500/100, v10.1A 97-1218
Klinkmann_Msk
 
Сообщения: 819
Зарегистрирован: Пт сен 18, 2009 10:12 am

Сообщение Automator » Пт фев 18, 2011 2:26 pm

Среда разработки не нужна.

Где можно посмотреть что входит (функциональность) InTouch Runtime 500 Tag with I/O v10.1 01-2332? Насколько я понимаю входит лицензия на сервера ввода/вывода. Т.е. можно будет скачать и бесплатно установить сервер ввода/вывода для модбас тисипи. А какая ситуация с архивом?
Automator
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Ср сен 01, 2010 8:32 am

Сообщение Klinkmann_Msk » Сб фев 19, 2011 6:52 pm

Automator писал(а):Где можно посмотреть что входит (функциональность) InTouch Runtime 500 Tag with I/O v10.1 01-2332?

Всё,что и должно входить в любой InTouch.
Насколько я понимаю входит лицензия на сервера ввода/вывода.

Да.
Т.е. можно будет скачать и бесплатно установить сервер ввода/вывода для модбас тисипи.

:twisted: Ну, это вряд ли.
А какая ситуация с архивом?

Как и обычно. Исторические алармы - через MSDE/MSSQL Express.Исторические тренды - встроенный механизм InTouch. Данные от исторических трендов можно конвертировать в CSV-формат (утилита HistData).
Klinkmann_Msk
 
Сообщения: 819
Зарегистрирован: Пт сен 18, 2009 10:12 am

Сообщение Automator » Пн фев 21, 2011 6:07 am

Ну, это вряд ли.


Эмм.. Опять в ступоре.
Лицензия на сервер ввода/вывода для modbus tcp не входит в InTouch Runtime 500 Tag with I/O v10.1 01-2332? with I/O означает возможность докупить сервер в/в? Какой сервер в/в мне понадобится дополнительно к InTouch Runtime 500 Tag with I/O v10.1 01-2332?
Automator
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Ср сен 01, 2010 8:32 am

Сообщение Klinkmann_Msk » Пн фев 21, 2011 6:14 am

Automator писал(а):
Ну, это вряд ли.


Эмм.. Опять в ступоре.
Лицензия на сервер ввода/вывода для modbus tcp не входит в InTouch Runtime 500 Tag with I/O v10.1 01-2332? with I/O означает возможность докупить сервер в/в? Какой сервер в/в мне понадобится дополнительно к InTouch Runtime 500 Tag with I/O v10.1 01-2332?

Входит. "Это вряд ли" относилось к бесплатно. Ведь InTouch Runtime - не бесплатный софт.
Klinkmann_Msk
 
Сообщения: 819
Зарегистрирован: Пт сен 18, 2009 10:12 am

Сообщение Automator » Пн фев 21, 2011 6:33 am

Бесплатно относилось к серверу в/в modbus tcp. Что RT далеко не бесплатный это мне понятно :)
Теперь вроде всё понятно.
Спасибо за разъяснения.
Automator
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Ср сен 01, 2010 8:32 am

Сообщение Automator » Пт фев 25, 2011 9:21 am

Ещё небольшой вопрос. Совместимость с Windows 7 home basic 32 bit
Automator
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Ср сен 01, 2010 8:32 am

Сообщение Klinkmann_Msk » Пт фев 25, 2011 1:02 pm

Automator писал(а):Ещё небольшой вопрос. Совместимость с Windows 7 home basic 32 bit

Только InTouch 10.1 SP3
И только с Win 7 Standard/Premium/Ultimate
Klinkmann_Msk
 
Сообщения: 819
Зарегистрирован: Пт сен 18, 2009 10:12 am


Вернуться в Связь InTouch с ПЛК

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11

cron