Страница 1 из 1
Связь InTouch с контроллером Shneider-Electric
Добавлено:
Вт фев 08, 2011 6:17 am
aleksandr
Всем здравствуйте!!!!
у меня серьезные вопросы...
Кто нибудь связывался с Twido?! подскажите как это делать? можно ли через МОдбас?! в шнайдере меня уверяют что мне надо преобрести у них OPC Factory Server, без него видети ли никак так как у шнайдера и интача нет соглашения!!! прошу помогите!!!!!!!
Добавлено:
Вт фев 08, 2011 6:42 am
aleksandr
и где можно увидеть в InTouch настройки модбас??
Re: Связь InTouch с контроллером Shneider-Electric
Добавлено:
Вт фев 08, 2011 6:45 am
Klinkmann_Msk
aleksandr писал(а):Всем здравствуйте!!!!
у меня серьезные вопросы...
Кто нибудь связывался с Twido?! подскажите как это делать? можно ли через МОдбас?! в шнайдере меня уверяют что мне надо преобрести у них OPC Factory Server, без него видети ли никак так как у шнайдера и интача нет соглашения!!! прошу помогите!!!!!!!
Если верить описанию:
"Каждое из двух исполнений включает в себя быстродействующие счетчики, таймеры, энергонезависимую память и встроенный порт связи RS 485 для дистанционного управления, диагностики и программирования. Этот порт в зависимости от требований может быть сконфигурирован как Modbus Master, так и Modbus Slave."
то через DASMBSerial можно до него достучаться, только потребуется конвертер RS485<->RS232.
Также пишут, что ждя Twido есть Ethernet модули, поддерживающие Modbus IP. В этом случае можно использовать DASMBTCP.
Добавлено:
Вт фев 08, 2011 6:47 am
Klinkmann_Msk
aleksandr писал(а):и где можно увидеть в InTouch настройки модбас??
Не в InTouch, а в соответствующих серверах в/в.
Добавлено:
Вт фев 08, 2011 6:52 am
aleksandr
Klinkmann_Msk писал(а):aleksandr писал(а):и где можно увидеть в InTouch настройки модбас??
Не в InTouch, а в соответствующих серверах в/в.
то есть никак мне без соответствующего сервера от гнайдера не прожить?!
Добавлено:
Вт фев 08, 2011 7:09 am
Klinkmann_Msk
aleksandr писал(а):то есть никак мне без соответствующего сервера от гнайдера не прожить?!
DASMBSerial и DASMBTCP - сервера в/в от WW, входящие в состав лицензии InTouch
with I/O.
Добавлено:
Вт фев 08, 2011 8:42 am
aleksandr
мои попытки устроить связь InTouch и твидо терпят фиаско =(((
Добавлено:
Вт фев 08, 2011 8:49 am
Klinkmann_Msk
aleksandr писал(а):мои попытки устроить связь InTouch и твидо терпят фиаско =(((
А поподробнее?
Добавлено:
Вт фев 08, 2011 9:31 am
aleksandr
Очень много всего насоветовали!!! Спасибо!!! посоветовали еще програмку Kepware)))) но я как слепой котенок... туда тыкнусь сюда и ничего...
с унитрониксом куда проще. Открываешь OniOPC, делаешь сеть, из InTouch ее находишь и передаешь теги...и все работает шикарно!!!
Добавлено:
Вт фев 08, 2011 10:02 am
Klinkmann_Msk
aleksandr писал(а):посоветовали еще програмку Kepware))))
Она тоже не бесплатная.
с унитрониксом куда проще. Открываешь OniOPC, делаешь сеть, из InTouch ее находишь и передаешь теги...и все работает шикарно!!!
OPCLink забыли.
С этим Twido приблизительно то же самое. Twido-Modbus (Serial к примеру)-DASMBSerial-InTouch.
А по Modbus WW работает, как правило не менее шикарно.
Добавлено:
Вт фев 08, 2011 10:07 am
aleksandr
самое интересное что с унитрониксом OPC-Link даже не открывал!!!
Добавлено:
Вт фев 08, 2011 10:12 am
Klinkmann_Msk
aleksandr писал(а):самое интересное что с унитрониксом OPC-Link даже не открывал!!!
Странно. Ну и ладно.
Добавлено:
Пт фев 18, 2011 2:05 pm
Automator
Доброго времени суток.
Чтобы не плодить одинаковые темы, спрошу тут.
Есть контроллер Twido (Шнайдер Электрик). Нужно установить рабочее место оператора (ПК с InTouch), с которым по Modbus TCP будет соединён этот ПЛК. Количество переменных - около 100. Архивирование не обязательно.
Посоветуйте, пожалуйста, минимальную конфигурацию ПО.
Добавлено:
Пт фев 18, 2011 2:12 pm
Klinkmann_Msk
Automator писал(а):Доброго времени суток.
Чтобы не плодить одинаковые темы, спрошу тут.
Есть контроллер Twido (Шнайдер Электрик). Нужно установить рабочее место оператора (ПК с InTouch), с которым по Modbus TCP будет соединён этот ПЛК. Количество переменных - около 100. Архивирование не обязательно.
Посоветуйте, пожалуйста, минимальную конфигурацию ПО.
Для Runtime-узла (без возможности редактирования проекта):
InTouch Runtime 500 Tag with I/O v10.1 01-2332
Если же нужна и разработка и Runtime, то:
Development Studio Small 250/500/100, v10.1A 97-1218
Добавлено:
Пт фев 18, 2011 2:26 pm
Automator
Среда разработки не нужна.
Где можно посмотреть что входит (функциональность) InTouch Runtime 500 Tag with I/O v10.1 01-2332? Насколько я понимаю входит лицензия на сервера ввода/вывода. Т.е. можно будет скачать и бесплатно установить сервер ввода/вывода для модбас тисипи. А какая ситуация с архивом?
Добавлено:
Сб фев 19, 2011 6:52 pm
Klinkmann_Msk
Automator писал(а):Где можно посмотреть что входит (функциональность) InTouch Runtime 500 Tag with I/O v10.1 01-2332?
Всё,что и должно входить в любой InTouch.
Насколько я понимаю входит лицензия на сервера ввода/вывода.
Да.
Т.е. можно будет скачать и бесплатно установить сервер ввода/вывода для модбас тисипи.
Ну, это вряд ли.
А какая ситуация с архивом?
Как и обычно. Исторические алармы - через MSDE/MSSQL Express.Исторические тренды - встроенный механизм InTouch. Данные от исторических трендов можно конвертировать в CSV-формат (утилита HistData).
Добавлено:
Пн фев 21, 2011 6:07 am
Automator
Ну, это вряд ли.
Эмм.. Опять в ступоре.
Лицензия на сервер ввода/вывода для modbus tcp не входит в InTouch Runtime 500 Tag with I/O v10.1 01-2332?
with I/O означает возможность докупить сервер в/в? Какой сервер в/в мне понадобится дополнительно к InTouch Runtime 500 Tag with I/O v10.1 01-2332?
Добавлено:
Пн фев 21, 2011 6:14 am
Klinkmann_Msk
Automator писал(а): Ну, это вряд ли.
Эмм.. Опять в ступоре.
Лицензия на сервер ввода/вывода для modbus tcp не входит в InTouch Runtime 500 Tag with I/O v10.1 01-2332?
with I/O означает возможность докупить сервер в/в? Какой сервер в/в мне понадобится дополнительно к InTouch Runtime 500 Tag with I/O v10.1 01-2332?
Входит. "Это вряд ли" относилось к
бесплатно. Ведь InTouch Runtime - не бесплатный софт.
Добавлено:
Пн фев 21, 2011 6:33 am
Automator
Бесплатно относилось к серверу в/в modbus tcp. Что RT далеко не бесплатный это мне понятно
Теперь вроде всё понятно.
Спасибо за разъяснения.
Добавлено:
Пт фев 25, 2011 9:21 am
Automator
Ещё небольшой вопрос. Совместимость с Windows 7 home basic 32 bit
Добавлено:
Пт фев 25, 2011 1:02 pm
Klinkmann_Msk
Automator писал(а):Ещё небольшой вопрос. Совместимость с Windows 7 home basic 32 bit
Только
InTouch 10.1 SP3
И только с Win 7
Standard/Premium/Ultimate