Связь InTouch 9.5 с контроллером АВВ(РМ856)

Связь между InTouch и программируемыми логическими контроллерами, компьютерами
и другими устройствами.

Связь InTouch 9.5 с контроллером АВВ(РМ856)

Сообщение djo107 » Вт мар 01, 2011 7:13 am

Здраствуйте!!!!!! Помогите пожалуйста!!!!!!! Нужно связать InTouch9.5 c контроллером РМ856 (производство АВВ). Имеется ОРС-сервер, который связывается с контроллером и видит все его переменные! Как связать InTouch c OPCсервером.
Установил OPCLinc(8.0), который видит данный ОРСсервер и при его конфигурации видит переменные контроллера, а что делать дальше? Как увидеть эти переменные в InTouch?????????????
djo107
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Вт мар 01, 2011 6:47 am

Re: Связь InTouch 9.5 с контроллером АВВ(РМ856)

Сообщение Klinkmann_Msk » Вт мар 01, 2011 7:32 am

djo107 писал(а):Здраствуйте!!!!!! Помогите пожалуйста!!!!!!! Нужно связать InTouch9.5 c контроллером РМ856 (производство АВВ). Имеется ОРС-сервер, который связывается с контроллером и видит все его переменные! Как связать InTouch c OPCсервером.
Установил OPCLinc(8.0), который видит данный ОРСсервер и при его конфигурации видит переменные контроллера, а что делать дальше? Как увидеть эти переменные в InTouch?????????????

А теперь
1. В Интаче создаём Access Name
Name=ABB
Node=имя компьютера, где установлен OPCLink
Application=opclink
Topic=как обозвали в OPCLink-е
2. Создаём I/O тег, например Integer.
Access Name=ABB
Item Name=iимя переменной из OPC-сервера (iT001).
Klinkmann_Msk
 
Сообщения: 819
Зарегистрирован: Пт сен 18, 2009 10:12 am

Klinkmann_Msk

Сообщение djo107 » Вт мар 01, 2011 7:36 am

Спасибо большое, сейчас пойду пробовать, а то чтото дошел до этого места и завис(((((

Всё заработало))))))))))))))))))))))))))) Спасибо большое!!!!!!!
djo107
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Вт мар 01, 2011 6:47 am


Вернуться в Связь InTouch с ПЛК

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7

cron