OPC DA сервер для InTouch

Связь между InTouch и программируемыми логическими контроллерами, компьютерами
и другими устройствами.

OPC DA сервер для InTouch

Сообщение Admin » Пн июн 04, 2007 11:25 am

OPC (OLE for Process Control) – это семейство протоколов, созданное специально для целей промышленной автоматизации. Оно включает в себя протоколы OPC Data Access, OPC Batch Auto OPC Historical Access, OPC Alarm, а в последних версиях и XML Data Access. Каждый протокол представляет собой набор COM-интерфейсов, которые разделены на обязательные и опциональные.
Стандартный способ обеспечения совместимости прибора ввода-вывода со SCADA является реализация OPC-DA (OPC Data Access) сервера, который скрывает от SCADA реализацию сбора данных с прибора и предоставляет эти данные в виде OPC-тегов. Тег – это совокупность собственно значения, метки времени и статуса.
Admin
Site Admin
 
Сообщения: 294
Зарегистрирован: Пт май 04, 2007 7:32 pm

Сообщение Admin » Пн июн 04, 2007 11:35 am

Сам по себе InTouch не является OPC сервером
Для обмена данными через OPC используются программы
OPC_Link или FactorySuite Gateway, которые выступают в роли
"protocol converter", то есть выглядит это так:

• прибор связывается со своим сервером
• (поставляется производителем, ниже native_SRV)
• native_SRV связывается по OPC с OPCLink|FSGateway
• OPCLink|FSGateway передает данные в InTouch (пользователь
• InTouch использует OPCTagCreator для доступа к регистрам Прибора)

Процедура настройки OPC_Link следующая:
Configure->Topic Definition->New
• Укажите имя топика (отдельный топик создается для каждого native_SRV)
• Выберите OPC сервер (native_SRV) из выпадающего списка
• Если native_SRV запущен не на локальной машине, укажите сетевое имя в поле Node Name. В случае локальной машины это поле можно оставить пустым.
• Сохраните конфигурационный файл, но не закрывайте программу.
Теперь Вы можете запустить InTouch WindowMaker и воспользоваться OPC Tag Creator для доступа к данным native_SRV.
Admin
Site Admin
 
Сообщения: 294
Зарегистрирован: Пт май 04, 2007 7:32 pm

Сообщение MaxXx » Вт авг 21, 2007 5:41 pm

Здравствуйте!
Необходима помощь в выборе сервера и его настройках для связи с контроллером Siemens.
Имеется:
*Контроллер Siemens: CPU 312C + CP 343-1 соединенный c ПК по Ethernet кабелю. (Протокол TCP/IP);
* InTouch 8.0;
*"Куча" серверов для Сиеменса (поставлялись вместе с InTouch).

Пожалуйста, подскажите, какой сервер больше всего подходит для этой цели.
И, как можно подробнее, опишите его настройки.

Заранее благодарю!
MaxXx
 
Сообщения: 37
Зарегистрирован: Пн авг 20, 2007 2:06 pm

Сообщение Admin » Ср авг 22, 2007 1:01 pm

Уважаемый MaxXx,

Для контроллера Siemens S7-300 с картой расширения CP-343
подходит сервер вв DasSIDirect.
Admin
Site Admin
 
Сообщения: 294
Зарегистрирован: Пт май 04, 2007 7:32 pm


Вернуться в Связь InTouch с ПЛК