Доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемкой: На машине установлена Windows2000 и InTouch(версию не помню). есть ОРС сервер Lectus Modbus OPC and DDE server в нем конфигурация в которой два узла (грубо говоря два устройства которые опрашиваем ASUTP и SIKN). В ОРСLINK в configure/topic definition добавил два торика Lectus - в котором OPC Path SIKN. и Lectus1 - в котором OPC Path ASUTP.
После этого через Tag creator создал переменный в InTouch и отобразил на мнемосхемах - все вроде работает запускаем скаду, OPCLINK запускает Lectus Modbus OPC and DDE server - опрос идет данные поступают.
Решил развернуть проект на другой машине - перенес конфигурации Lectus Modbus OPC and DDE server, OPCLINK, и собственно сам проект в InTouch. На этой машине использую InTouch 10.0
Открываю конфигурацию OPCLINK, Lectus Modbus OPC and DDE server, открываю проект - InTouch говорит что проект создан в более старой версии и предлагает конвертировать(с сохранением копии). После чего проект открывается, пытаюсь перевести его в рантайм, но не происходит запуска Lectus Modbus OPC and DDE server, таким образом не вижу данные в скаде. Но если в конфигурации ОРС сервера добавить новый узел и потом добавить узел в ОРСLINK после чего добавить новую переменную в скаду, то ОРС сервер запустится но опрос будет только этой одной переменной, прошлые два узла не работают. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?