Страница 1 из 1
Передача данных в InTouch
Добавлено:
Чт июн 02, 2011 11:44 pm
apix05
Доброе время суток.
Имеется несколько стареньких газоанализаторов, сваял програмку для их опроса, теперь нужно эти данные передавать в InTouch.
Какими средствами это можно сделать? В какую сторону копать?
Заранее спасибо!
Re: Передача данных в InTouch
Добавлено:
Пт июн 03, 2011 11:09 am
Генератор зла
Ваша программка должна быть/стать DDE или OPC сервером.
Re: Передача данных в InTouch
Добавлено:
Пт июн 03, 2011 3:40 pm
LexSL
Или разработать свой DAServer при помощи DAServer Toolkits (готовый сервер будет и по DDE и по OPC и по SuiteLink передавать данные, хоть в InTouch, хоть в другую SCADA)
Re: Передача данных в InTouch
Добавлено:
Пт июн 03, 2011 5:43 pm
LexSL
Если протокол адресный, типа "Modbus", можно попытаться сформировать посылку через DASMBSerial Server или KepServer, поставить прослушку на порт и отследить "правильность" запроса в порт.
Re: Передача данных в InTouch
Добавлено:
Сб июн 04, 2011 2:02 pm
apix05
А если напрямую использовать INSERT в таблицу АНАЛОГХистори или LIVE в InSQL, и передавать туда тег, время и значение ?
Re: Передача данных в InTouch
Добавлено:
Пн июн 06, 2011 5:21 pm
Генератор зла
Можно попробовать, хотя:
1. Как это вяжется с первым постом, где речь шла об InTouch?
2. Вариант с DDE кажется мне проще реализуемым
3. У WW есть пакет RPM Kit (Rapid Protocol Modeler), позволяющий писать собственные сервера в/в для RS232/TCP IP.
Re: Передача данных в InTouch
Добавлено:
Вт июн 07, 2011 8:46 pm
apix05
Можно попробовать, хотя:
1. Как это вяжется с первым постом, где речь шла об InTouch?
2. Вариант с DDE кажется мне проще реализуемым
3. У WW есть пакет RPM Kit (Rapid Protocol Modeler), позволяющий писать собственные сервера в/в для RS232/TCP IP.
1) А разве InTouch Window Viewer не из этих таблиц данные берет для экранных форм и трендов?
2) Как в этом случае заставить InTouch слушать мою машину с DDE сервером?
Re: Передача данных в InTouch
Добавлено:
Ср июн 08, 2011 12:21 pm
Генератор зла
apix05 писал(а):1) А разве InTouch Window Viewer не из этих таблиц данные берет для экранных форм и трендов?
Нет.
apix05 писал(а):2) Как в этом случае заставить InTouch слушать мою машину с DDE сервером?
В св-вах Access Names выбирается протокол связи с источником данных (DDE/SuiteLink).
Re: Передача данных в InTouch
Добавлено:
Чт июн 09, 2011 12:57 am
apix05
Генератор зла, аргументируйте пожалуйста, ваш ответ! откуда, по вашему берутся данные в Window Viewer ?
За второй ответ спасибо !
Re: Передача данных в InTouch
Добавлено:
Чт июн 09, 2011 12:48 pm
Генератор зла
apix05 писал(а):Генератор зла, аргументируйте пожалуйста, ваш ответ! откуда, по вашему берутся данные в Window Viewer ?
_, Live - таблицы InSQL/WWHistorian. Интересно, откуда InTouch берёт данные, когда покупается
как просто InTouch Правильный ответ: с серверов в/в, которые прописываются в Access Names. И никакие таблицы никаких БД тут ни при делах.
Re: Передача данных в InTouch
Добавлено:
Ср сен 14, 2011 3:56 pm
chalka
не могли бы Вы выложить рабочий Пакет для написания драйверов для СOM порта очень надо
Re: Передача данных в InTouch
Добавлено:
Ср сен 14, 2011 4:06 pm
Генератор зла