Страница 1 из 1

Связь InTouch и СПГ761

СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 10:19 pm
dp29
Установлен ОРС сервер НПФ Логика (inSat MasterOPC) в него данные с СГП761 (через АСП79) поступают, отображаются, так же можно эти данные задавать через OPC. Различные OPC клиенты тэги видят-данные получают.
Подружить InTouch с OPC НПФ Логика пробовал через OPCLink - OPC сервер он видит, TagCreator InTouch видит дерево тэгов и тэги, но при выборе тэга не может построить к нему путь. Прописывание пути вручную - безрезультатно. Путь содержит символ ":", а также русские символы, в названии тэга кроме русских символов так же "[]". Переименовал тэги в OPC сервере в транслит - также безрезультатно. Кроме OPCLink 8.0 пробовал FSGateway - та же история, дерево тэгов он видит, но пути автоматически не строит, значение не получает.

До этого был опыт связи с OPC сервером приборов Овен - пути строятся автоматически...

После мучений с интачом скачал демо версию Мастер скада - соединился с OPC и получил данные без проблем! но все равно нужна интеграция в InTouch так как лицензирован только он и смысла закупать мастер скада нет.

Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема :?:

Re: Связь InTouch и СПГ761

СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 10:33 pm
ZOBUS
Если еще актуално....
На днях тоже плюхался с подключением СПГ761 к InTouch.
Все подключается если создавать тег вручную, и обязательно уберите русские символы в орссервере логики (особенно это актуально при подключении удаленного ОРСлинк к ОПСсерверу).
Если нужно подробнее пишите отвечу с картинками :)
или вышлю файлы *.cfg OPSlin и OPS Логика