InTouch 10 и PLC 317-2 DP

СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 3:42 pm
Alex-s-poison
Доброго времени суток!
Люди добрые,помогите разобраться!
Все топики по этой теме прочитал-не нашел ответа.
Есть InTouch 10 и 317-2 DP как установить между ними связь?
Программы: InTouch 10, OpcLink, SimaticNet.
Если можно пошагово как это осуществить!
заранее благодарен!

Re: InTouch 10 и PLC 317-2 DP

СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 3:51 pm
Генератор зла
http://files.mail.ru/0SFF1X

Старенкая технота. Но подробная. Надо только домыслить как это делается в новых версиях ПО.

Re: InTouch 10 и PLC 317-2 DP

СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 4:50 pm
Alex-s-poison
благодарю!

Re: InTouch 10 и PLC 317-2 DP

СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 8:08 am
Alex-s-poison
может еще есть у кого нить инфа???

Re: InTouch 10 и PLC 317-2 DP

СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 9:47 am
Spaun
А как связывать-то собираетесь?
Profibus? Ethernet? (забейте в поиск по форуму)
Плата коммуникационного процессора есть ? (СР-5613 для Profibus или CP1613 для Ethernet ).
Пример как установить связь с CPU по Profibus и проверить её через OPC Scout.

Re: InTouch 10 и PLC 317-2 DP

СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 10:08 am
Alex-s-poison
по ithernet!
я по этой теме весь форум облазил!
может я просто чего то недопонимаю!
какие компоненты , кроме тех что я описал, нужны еще?

Re: InTouch 10 и PLC 317-2 DP

СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 12:18 pm
Генератор зла
Это, конечно, секрет...
Но для связи с S7-300/400 по Ethernet нужна лишь Ethernet-карта и сервер в/в DASSIDirect (на диске Device Integration). И никаких Simatic Net и прочей шелухи ;)

Re: InTouch 10 и PLC 317-2 DP

СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 3:13 pm
Spaun
Alex, зачем-же так кричать-то =)
Подключать 317 к компу чем будете ? Физически?
Правильно кабелем, а разъём для ethernet на Вашем CPU есть ? Нет!
Поэтому Вам ещё модуль CP 343 надо изыскать.

А для соединения кабелем Profibus Вам придётся искать карту (в комп) типа СР-5613. + коннекторы.

Re: InTouch 10 и PLC 317-2 DP

СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 9:22 am
Alex-s-poison
физически организовано так:
CPU 317-2 DP->CP343-lean->PC
Вопрос еще такой : InTouch обращается к ПЛК а ответа не получает! в чем может быть причина?