Сообщение Генератор зла » Вт дек 20, 2011 11:55 am

Добрый день, коллеги.

Так уж получилось, что под НГ сдём сразу 4 проекта (SP + клиенты в каждом). В качестве источников в/в используются OPC сервера (разных производителей, вполне известных).
С локальной связю $OPCClient - OPC-сервер через DCOM проблем нет (а когда они есть, то являются следствием криворукости, а не проблем с ПО)
А вот со связью локальный клиент - удалённый OPC-сервер постоянно наступаем на грабли настройки DCOM. Проблемы с успехом решаются, но, увы, я не вижу систематики в способах их решения :( Всё смахивает на лихорадочные танцы с бубном.
Вот и возник вопрос:
готов ли кто-нибудь поделиться универсальной и надёжной методикой настройки DCOM? Желательно чтобы в ней были отражены вопросы:
- настройки DCOM, локальных политик безопасности, служб,.... со стороны OPC-сервера;
- настройки DCOM, локальных политик безопасности, служб,.... со стороны OPC-клиента;
- нюансы увязки OPC-сервера с OPC-клиентом, когда
_______________раб. группа___раб. группа
_______________раб. группа___домен
_______________домен________раб. группа
_______________домен1_______домен2

З.Ы. Техноты от WW читал, но они не полностью лечат проблемы :(

Спасибо.
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: OPC и DCOM. Вечный бой, покоя не будет?

Сообщение Генератор зла » Чт янв 12, 2012 2:07 pm

Что ж, рад что проблемы с DCOM только у меня :) На всякий случай выложу шпаргалку.
Настройка DCOM:
http://www.lectussoft.com/manual/Manual ... gDCOM.html
Проверено в том числе и на Win2008 R2

Генератор зла писал(а):нюансы увязки OPC-сервера с OPC-клиентом

1. раб. группа - раб. группа
Идентичность логинов/паролей с одинаковыми правами на обоих компьютерах. Для запуска сервера потребуются права администратора. Также можете
запускать его как сервис.
2. раб. группа - домен
Необходимо создать на компьютере рабочей группы всех пользователей которые могут участвовать в подключении на доменном компьютере. Так же пользователь должен обладать правами локального администратора. Сервер удобно запускать как службу.
3. домен - раб. группа
Необходимо добавить имя пользователя домена в список пользователей компьютера рабочей группы. Также необходимо добавить
пользователя из рабочей группы, в список локальных пользователей домена. Сервер удобно запускать как службу.
4. домен1 - домен2
Несложная вариация п. 3
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: OPC и DCOM. Вечный бой, покоя не будет?

Сообщение nikolay_1 » Сб янв 14, 2012 11:06 pm

Когда дорастем, то, возможно, все очень пригодится. Пока что уровень знаний не позволяет судить о таких проблемах...
nikolay_1
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: Пт дек 30, 2011 7:35 pm

Re: OPC и DCOM. Вечный бой, покоя не будет?

Сообщение Spaun » Вс янв 15, 2012 11:37 am

Как всё непросто с этой SP оказывается :shock: .