InTouch и Simatic Net

Связь между InTouch и программируемыми логическими контроллерами, компьютерами
и другими устройствами.

InTouch и Simatic Net

Сообщение Fail » Вс янв 22, 2012 5:52 pm

Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой:
Есть АРМ оператора с предустановленным ПО Wonderware InTouch 7.11 и сервер в/в Modicon modbus ethernet. При попытки установки Simatic Net, установка доходит до пункта Registering application после чего запускается конфигурирование Modicon modbus ethernet - но при его конфигурировании просит вставить установочный диск и указать путь к файлу Setup.msi. Родной Дистрибутив, преобретаемый ранее, найти не можем, нашел в интернете. Но суть в том что в папке установочника нет файла Setup.msi там только Setup.exe. Но его установочник Simatica не принимает ...
Может кто подскажет как обойти это конфигурирование или подсунуть симатику то что есть?
Fail
 
Сообщения: 26
Зарегистрирован: Вт мар 29, 2011 4:02 am

Re: InTouch и Simatic Net

Сообщение Генератор зла » Пн янв 23, 2012 11:05 am

1. Убедитесь, что устанавливаете совместимую (с ОС и ПО WW) версию Simatic Net
2. Можно попробовать подать команду "Отмена" при запуске конфигурирования Modicon modbus ethernet.
3. Попробовать Uninstall Modicon modbus ethernet, установить Simatic Net (вряд ли он потребует конфигурирования Modicon modbus ethernet), установить Modicon modbus ethernet. Но вряд ли Вы захотите это делать на боевом сервере.
4. Установить Simatic Net на др. компьютере.
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: InTouch и Simatic Net

Сообщение Fail » Пн янв 23, 2012 4:14 pm

1) где можно посмотреть совместимость ПО от Siemens и WW
2)При отмене происходит автоматическое возобновление конфигурирования а после пары отмен, Simatic Net вываливается с ошибкой установки.
3)Именно так и поступил - но пока без установки И/О сервера. Simatic net установился нормально.
4)На другом компьютере Simatic net установился нормально.

Коли уж создал тему тогда спрошу еще пару вопросов относительно InTouch:
1) FSG или OPCLink что лучше выбрать для связи InTouch и Simatic Net.
2) При использовании FSG как быстро добавить теги в InTouch - для OPCLink есть OPCTagCretor
3)Возможно не по адресу (скорее больше наверное на форум сименса) но все же. Для того чтобы увидеть переменные через Simatic Net в InTouch, необходимо в OPCScout их все создать в ручную, потом через TagCreator создать их в InTouch. Но если допустим создать переменные в OPCScout на одном компьютере то как потом перенести их на другой?
Fail
 
Сообщения: 26
Зарегистрирован: Вт мар 29, 2011 4:02 am

Re: InTouch и Simatic Net

Сообщение Генератор зла » Вт янв 24, 2012 11:55 am

1. Обратитесь в техсаппорт (http://www.wonderware.ru/htm/support_rules.htm)
3. Тогда и сервер в/в должен установиться без проблем
4. Может так и работать? Simatic Net на одном ПК, OPC-клиент - на другом
Fail писал(а):FSG или OPCLink что лучше выбрать для связи InTouch и Simatic Net.

Каждому - своё. Мне - FSG. OPCLink поддерживает не более 40 топиков; FSG - 200+
Fail писал(а):При использовании FSG как быстро добавить теги в InTouch - для OPCLink есть OPCTagCretor

DBDump - корректировка CSV - DBLoad
Fail писал(а):Возможно не по адресу (скорее больше наверное на форум сименса) но все же. Для того чтобы увидеть переменные через Simatic Net в InTouch, необходимо в OPCScout их все создать в ручную, потом через TagCreator создать их в InTouch. Но если допустим создать переменные в OPCScout на одном компьютере то как потом перенести их на другой?

Ответ (приложение, поддерживающее экспорт/импорт конфигурации OPC-сервера) содержится в Вашем вопросе ;)
З.Ы. Каждый нормальный OPC-клиент также поддерживает экспорт/импорт своей (клиентской) конфигурации.
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: InTouch и Simatic Net

Сообщение Fail » Вс янв 29, 2012 2:04 pm

Доброго времени суток!
Небольшой вопросик по DBDump - DBLoad - создал файлик *.CSV в нем описал теги (на основе экспорта из существующего проекта), сделал незначительные изменения(дописал еденицы, поменял пределы) - теперь пытаюсь сделать импорт в проект, но не получается - DBLoad - вываливается с ошибкой - и предлагает посмотреть WWLogger. Но если делать импорт в новый проект то все нормально и в первый раз и в последующие(выбирая обновление информации или же просто перезапись) - почему так происходит, и может кто даст ссылку на какое нибудь описание процесса.

И еще вопрос: при неудачном экспорте предлагает посмотреть информацию в WWLogger но там по факту ничего не пишется. Служба запущена и работает. Может кто подсказать в чем проблема или я не там смотрю просто.
Fail
 
Сообщения: 26
Зарегистрирован: Вт мар 29, 2011 4:02 am

Re: InTouch и Simatic Net

Сообщение Генератор зла » Вс янв 29, 2012 6:42 pm

Fail писал(а):Небольшой вопросик по DBDump - DBLoad - создал файлик *.CSV в нем описал теги (на основе экспорта из существующего проекта), сделал незначительные изменения(дописал еденицы, поменял пределы) - теперь пытаюсь сделать импорт в проект, но не получается - DBLoad - вываливается с ошибкой - и предлагает посмотреть WWLogger. Но если делать импорт в новый проект то все нормально и в первый раз и в последующие(выбирая обновление информации или же просто перезапись) - почему так происходит, и может кто даст ссылку на какое нибудь описание процесса.

Похоже на повреждение исходного проекта.
Fail писал(а):при неудачном экспорте предлагает посмотреть информацию в WWLogger но там по факту ничего не пишется. Служба запущена и работает. Может кто подсказать в чем проблема или я не там смотрю просто.

Пуск-Программы-Wonderware-SMC Console - Log Viewer
То, что предлагает почитать не значит, что там есть что-либо полезное.
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm


Вернуться в Связь InTouch с ПЛК