Связь InTouch и ПЛК Mitsubishi

Связь между InTouch и программируемыми логическими контроллерами, компьютерами
и другими устройствами.

Связь InTouch и ПЛК Mitsubishi

Сообщение Gerson84 » Чт фев 09, 2012 2:30 pm

Здравствуйте!
Имеется InTouch 10.0 и OPC сервер для ПЛК Mitsubishi (Melsoft MX OPC Server Version 6.01).
В OPC сервере создаю оборудование Dev001 и тэг Tag001 (число с плавающей точкой), привязываю этот тэг к адресу D0 и делаю настройки для его симуляции. Симулятор Mitsubishi отображает изменения тэга.
Подскажите, пожалуйста, как привязаться InTouch к этому тэгу? А то уже запутался во всех этих топиках и итемах.
Gerson84
 
Сообщения: 30
Зарегистрирован: Вт окт 13, 2009 6:30 pm

Re: Связь InTouch и ПЛК Mitsubishi

Сообщение Генератор зла » Чт фев 09, 2012 2:36 pm

Вам необходимо установить с диска DVD Device Integrations OPC-клиент FSGateway, настроить его на OPC-сервер (см. доку на FSGateway). А Access Name InTouch-а настроить на FSGateway (дока та же)
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: Связь InTouch и ПЛК Mitsubishi

Сообщение Gerson84 » Чт фев 09, 2012 3:20 pm

Если делать так, то надо полностью все параметры забивать в OPC, а у каждого параметра есть значение, верхняя и нижняя шкала, 4 уставки.
А всего параметров 139. Если это все умножить то получится 973 тэга надо забить в OPC. А потом еще и в InTouch. Итого 1946 манипуляций.
Как то можно обращаться на прямую к адресному пространства контроллера?
Gerson84
 
Сообщения: 30
Зарегистрирован: Вт окт 13, 2009 6:30 pm

Re: Связь InTouch и ПЛК Mitsubishi

Сообщение Генератор зла » Чт фев 09, 2012 3:54 pm

Gerson84 писал(а):Как то можно обращаться на прямую к адресному пространства контроллера?

Сеть (RS232/485/TCP IP), протокол?
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: Связь InTouch и ПЛК Mitsubishi

Сообщение Gerson84 » Чт фев 09, 2012 3:56 pm

Да
Gerson84
 
Сообщения: 30
Зарегистрирован: Вт окт 13, 2009 6:30 pm

Re: Связь InTouch и ПЛК Mitsubishi

Сообщение Gerson84 » Чт фев 09, 2012 3:56 pm

TCP/IP
Gerson84
 
Сообщения: 30
Зарегистрирован: Вт окт 13, 2009 6:30 pm

Re: Связь InTouch и ПЛК Mitsubishi

Сообщение Генератор зла » Чт фев 09, 2012 3:58 pm

Какой протокол поверх TCP/IP? TCP/IP это просто транспорт.
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: Связь InTouch и ПЛК Mitsubishi

Сообщение Генератор зла » Чт фев 09, 2012 4:00 pm

Например Modbus IP, Lonworks, SNMP, ...
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: Связь InTouch и ПЛК Mitsubishi

Сообщение Илья » Пн мар 12, 2012 10:44 am

доброго времени суток ... Есть пробл емка хелп ми . Есть InTouch и Mitsubishi OPCserver . на Интаче стоит ОРСлинк и на Mitsubishi OPC . проверяю связь Matriconom. выдает следующее No OPC servers are installed on this remote mashine:\\ Wetpar.. Before proceeding ,ensure that you have correctly instaled an OPC Server. ОРС сервер стоит и установлен корректно и все настроено на связь но не видит Matriconom...неделю уже бьюсь что бы получит данные....HELP Народ,,,,
Илья
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пн мар 12, 2012 10:18 am

Re: Связь InTouch и ПЛК Mitsubishi

Сообщение Генератор зла » Пн мар 12, 2012 11:51 am

Попробуйте OPC-сервер <-> Matricon локально (на одном ПК)
Если связь есть, то:
http://forum.InTouch.ru/viewtopic.php?f ... 59bf57182b
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: Связь InTouch и ПЛК Mitsubishi

Сообщение Shin » Пн авг 06, 2012 6:30 pm

С тем же вопросом про связь с Mitsubishi (транспорт TCP/IP, далее MC Protocol (или Computer Link - встроенный протокол Mitsubishi для связи с внешними устройствами) ). Можно ли по данному протоколу связаться со скадой?
Shin
 
Сообщения: 46
Зарегистрирован: Пн авг 06, 2012 6:24 pm

Re: Связь InTouch и ПЛК Mitsubishi

Сообщение Генератор зла » Вт авг 07, 2012 11:00 am

Поищите OPC-сервера на kepware.com, matrikonopc.com
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: Связь InTouch и ПЛК Mitsubishi

Сообщение Shin » Вт авг 07, 2012 11:17 am

А напрямую, без ОРС сервера, не получится? InTouch работает с Mitsubishi MX OPC Sever? ОРС Link в Data Monitor не предлагат ни одного topic, хотя в Topic Definition определен OPC сервер.
Последний раз редактировалось Shin Вт авг 07, 2012 12:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
Shin
 
Сообщения: 46
Зарегистрирован: Пн авг 06, 2012 6:24 pm

Re: Связь InTouch и ПЛК Mitsubishi

Сообщение Генератор зла » Вт авг 07, 2012 12:20 pm

Что за контроллер? Серия, модель?
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: Связь InTouch и ПЛК Mitsubishi

Сообщение Shin » Вт авг 07, 2012 12:24 pm

Mitsubishi System Q - Q03UDEH
Shin
 
Сообщения: 46
Зарегистрирован: Пн авг 06, 2012 6:24 pm

Re: Связь InTouch и ПЛК Mitsubishi

Сообщение Генератор зла » Вт авг 07, 2012 12:33 pm

Wonderware MTAQSerial DAServer 1.5 (1.5.0)

Overview
The Wonderware MTAQSerial DAServer is a Microsoft® Windows® application program designed to provide direct and indirect connectivity to the Mitsubishi A-Series and Q-Series devices. Its user interface is a snap-in Microsoft Management Console (MMC) program, which is a part of the ArchestrA System Management Console (SMC) suite of utilities.

Acting as a communications protocol server, the Wonderware MTAQSerial DAServer, connected on the serial network, allows other Windows application programs to access data in the A-Series Mitsubishi PLCs (also referred to as devices) which are directly attached to a serial port.

Acting as a communications protocol server, the Wonderware MTAQSerial DAServer, connected on the serial network, allows other Windows application programs to access data in the Q-Series Mitsubishi PLCs (also referred to as devices) which are either directly attached to a serial port or indirectly accessible via Mitsubishi’s MELSECNET.

While the MTAQSerial DAServer is primarily intended for use with Wonderware FactorySuite™ 2000 and FactorySuite A2™, it may be used by any Microsoft Windows program capable of acting as a DDE, FastDDE, SuiteLink™, or OPC DA client.


Wonderware MTEthernet DAServer 1.5 (1.5.0)

Overview
The Wonderware MTEthernet DAServer is a Microsoft® Windows® application program designed to provide direct and indirect connectivity to the Mitsubishi A-Series and Q-Series devices. Its user interface is a snap-in Microsoft Management Console (MMC) program, which is a part of the ArchestrA System Management Console (SMC) suite of utilities.

Acting as a communications protocol server, the Wonderware MTEthernet DAServer, connected on the Ethernet, allows other Windows application programs to access data in the supported Mitsubishi PLCs (also referred to as devices) which are either directly attached to an Ethernet network or indirectly accessible via Mitsubishi’s MELSECNET.

While the MTEthernet DAServer is primarily intended for use with Wonderware FactorySuite™ 2000 and FactorySuite A2™, it may be used by any Microsoft Windows program capable of acting as a DDE, FastDDE, SuiteLink™, or OPC DA client.
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: Связь InTouch и ПЛК Mitsubishi

Сообщение Shin » Вт авг 07, 2012 3:50 pm

Спасибо, все работает!!!
Shin
 
Сообщения: 46
Зарегистрирован: Пн авг 06, 2012 6:24 pm

Re: Связь InTouch и ПЛК Mitsubishi

Сообщение Shin » Ср авг 08, 2012 10:36 am

И еще один вопрос на засыпку: можно ли в SMC применить процедуру экспорта - импорта тегов (чтобы уйти от проблемы двойного забивания тегов и в InTouch и в SMC)
Shin
 
Сообщения: 46
Зарегистрирован: Пн авг 06, 2012 6:24 pm

Re: Связь InTouch и ПЛК Mitsubishi

Сообщение Генератор зла » Ср авг 08, 2012 12:05 pm

Посмотрите на закладке Items. Там д.б. быть кнопочки импорта/экспорта в CSV-файл. Правда, его придётся не слабо править для импорта через DBLoad.
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: Связь InTouch и ПЛК Mitsubishi

Сообщение Shin » Ср авг 08, 2012 12:44 pm

Точно, все работает))) Спасибо. правой кнопкой мыши по полю Items. Там есть ипорт и экспорт
Shin
 
Сообщения: 46
Зарегистрирован: Пн авг 06, 2012 6:24 pm