Dubas2 писал(а):Настраиваю все по образу и подобию уже рабочей системы DASS7.1 , Simatic NET
Dubas2 писал(а):При открытии диагностики DASS просто начинает зависает (Те отвечает ни на какие команды. Выключае принудительно через диспечер задач)
Генератор зла писал(а):Dubas2 писал(а):При открытии диагностики DASS просто начинает зависает (Те отвечает ни на какие команды. Выключае принудительно через диспечер задач)
Антивирусы/фаерволы, включая встроеный брандмаузер, используются? Какие?
Dubas2 писал(а):connection name in CRL not found: make sure the CR-name is correct, and the CP descriptor references the correct CP.
Dubas2 писал(а):this cref is not available within this VFD; check whether it belongs to another VFD or CP
Какая у Вас карточка и сеть (Profibus/TCP) ?
Spaun писал(а):эмм... А вы "connection" в хардвае для станции вообще прописали?
при настройке DASS7 у вас в VFD object должно быть имя соединения в выпадающем списке. Есть? или вы его туда ручками прописали?
Spaun писал(а):Поэтому и не работает. VFD name там появится автоматом, если симатик настроен.
В проекте PC Station есть? В ней должен быть прописан OPC Server. (имя этого OPC Server-a и есть VFD в DASS7).
Что у вас в Station manager? Импорт станции выполняли?
Про хардвай, вернее конфигурирование сети:
Проект степ7: конфигурирование сети - ваша станция - выделяете "OPC server".
Снизу, в строчках - ваши соединения(если там пусто, то вы их не прописали, в этом случае вы и "connection" в DASS7 руками прописывали).