Страница 1 из 1

Связь CPU 315-2 PN/DP и Archestra

СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 5:07 pm
BugiVugi
Добрый день всем!

Вкратце опишу возникшие затруднения.
По проекту между контроллером и сервером с системной платформой должен быть кабель Ethernet. На сервере установлен DASSIDIRECT. Далее процесс передачи данных и настройка ПО описаны и на форуме, и в документации к DASSIDIRECT. Данный вариант прорабатывался. Всех все устраивало.
Приехал наладчик из-за бугра. В проекте Siemens нет настроенного IP адреса. Внести изменения в проект он не может. Есть два настроенных адреса: Profibus для связи с панелью и свободный MPI.
Помогите подобрать работающую конфигурацию. Если нужны доп.сведения спрашивайте.

Спасибо!

Re: Связь CPU 315-2 PN/DP и Archestra

СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 5:17 pm
Генератор зла
DASS7 via Profibus. Процесс настройки также описан в конфигурации. Работает через Simatic NET и требует CP5611 или аналогичную карту для ПК.
MPI - довольно медленная сеть, да и далеко не протянешь без повторителей.

Re: Связь CPU 315-2 PN/DP и Archestra

СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 10:34 pm
BugiVugi
Спасибо за помощь!
Ситуация развилась следующим образом. Разработчик запроектировал IP у себя в Siemence.
Далее на сервере установил DASSIDirect. Создал PortCpS7 Object с именем CpS7port. Настроил S7Cp Object следующим образом
Name: S7Cptopic
IP адрес: 192.168.1.200
Remote TSAP : 0|2|2
остальное по дефолту.
Для OPC сервера самой Galaxy выбрал сервер AhrcestrA.DASSIDirect.1
Создал Topic:Test
Создал Item:Test с reference вот таким образом CpS7port.S7Cptopic.DB9,DBD68. Задеплоил все.
Далее во Object Viewer пишет "Configuration error: Invalid attribute ID".
В поисках ответа в проекте проверили адресацию, количество возможных подключений к самому CPU PLC, пропинговали сам PLC, но думаю ошибка в самом описании переменной и запроса к нему. Хотя в хэлпе написано:

In OPC data acquisition DAServers, the syntax can be as follows:
TCPIP.PLC1.DB1,B20
Where each component (delimited by a period) represents a branch or leaf of the field device’s hierarchy.
In this example:
• PLC1 is the name of the target PLC.

• DB1,B20 is the specific data point or item desired.

Помогите! У меня источник идей закончился, а бубен я закопал на другом объекте.

P.S. Установил на ноутбук WW Client. В нем ни чего не вижу. Поэтому вопрос: WW Client куда устанавливать надо и работает ли он удаленно

Re: Связь CPU 315-2 PN/DP и Archestra

СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 11:32 pm
Генератор зла
Проверьте:
• Local TSAP
The local TSAP of the computer. Select the Hex
numbers for the connection resources from the menu.
The Local TSAP consists of two (2) Hex numbers. The
first number corresponds to the connection resource.
Each number ranges from 00 to FF. The default
values are 01 and 00, respectively.

• Remote TSAP
This Remote TSAP corresponds to what you
configured in the TSAP for the S7 CP (CP, а не CPU). Configure the
Remote TSAP by typing in the decimal numbers for
the Remote Rack and Remote Slot, and by selecting the
Hex number for the Connection Resource from the
menu. The values for the Remote Rack No. and Remote
Slot No. range from 0 to 255, with the default values of
0 and 3, respectively. The value for the Connection
Resource ranges from 00 to FF. The default value is
03.

BugiVugi писал(а):Далее на сервере установил DASSIDirect. Создал PortCpS7 Object с именем CpS7port. Настроил S7Cp Object следующим образом
Name: S7Cptopic

А Device Group какая?

И вообще, попробуйте через DDESuitelinkClient, к чему этот чуждый OPC-протокол?
AppName = DASSIDirect
Group\Topic = Devece Group Name в DASSIDirect
Item = DB1,B20
BugiVugi писал(а):У меня источник идей закончился

Пиво восполняет все необходимые организму вещества (и сущности) ;)
BugiVugi писал(а):бубен я закопал на другом объекте

Могу выслать Парабеллум с одним патроном :twisted:

Re: Связь CPU 315-2 PN/DP и Archestra

СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 5:24 pm
Spaun
Может DB9,D68 ?