Связать FSGateWay и Intoch

Связь между InTouch и программируемыми логическими контроллерами, компьютерами
и другими устройствами.

Связать FSGateWay и Intoch

Сообщение levandowskiy » Вт апр 03, 2012 2:03 pm

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Задача такая: Стоит Wonderware InTouch 2012
В FSGateWay добавлены теги с ОРС-сервера.

Вопрос как я могу их увидеть в InTouch?

Буду признателен за Ваши ответы
levandowskiy
 
Сообщения: 32
Зарегистрирован: Вт апр 03, 2012 11:53 am

Re: Связать FSGateWay и Intoch

Сообщение Shpik » Вт апр 03, 2012 4:35 pm

Нужно создать Access Name в InTouch.
Node Name: - комп, на котором производится опрос.
Application Name: FSGateway
Topic Name: - Имя топика в FSGateway, можно просто скопировать из поля Device Group Name.
Для тегов I/O надо выставить, собственно, этот Access Name и Item, соответствующий "псевдонимам" из таблицы Device Items столбца Name.
Shpik
 
Сообщения: 23
Зарегистрирован: Ср янв 11, 2012 12:31 pm


Вернуться в Связь InTouch с ПЛК