Доброго времени суток.
Имеется:
XP SP3, Step7 5.4, DASSIDirect 2.0, InTouch 9.5
Кто-нибудь настраивал связь Step7+ plcsim + InTouch.
В Step7 небольшая программка залита в plcsim. Имеется модуль CP343-1 Lean с IP вида 192.168.100.200 (локальная подсеть).
В DASSIDirect прописан IP и адреса тегов - вход вида Ix.x
В итоге имеем связь:
S7 314->CP343-1 Lean->DASSIDirect->InTouch
Но, данные в InTouch не видны. Что не так?
Re: Step7+ plcsim + InTouch
Добавлено:
Ср дек 05, 2012 1:05 pm
Генератор зла
Могу лишь предположить, что неправильно настроен DASSIDirect. А именно поля Local TSAP, Remote TSAP
Re: Step7+ plcsim + InTouch
Добавлено:
Ср дек 05, 2012 1:29 pm
trush05
Данные поля настроены по умолчанию.
А правильно это как?
Re: Step7+ plcsim + InTouch
Добавлено:
Ср дек 05, 2012 1:37 pm
Генератор зла
Правильно - это по документации.
Local TSAP
The local TSAP of the computer. Select the Hex
numbers for the connection resources from the menu.
The Local TSAP consists of two (2) Hex numbers. The
first number corresponds to the connection resource.
Each number ranges from 00 to FF. The default
values are 01 and 00, respectively.
Remote TSAP
This Remote TSAP corresponds to what you
configured in the TSAP for the S7 CP (CPU, а не коммуникационника). Configure the
Remote TSAP by typing in the decimal numbers for
the Remote Rack and Remote Slot, and by selecting the
Hex number for the Connection Resource from the
menu. The values for the Remote Rack No. and Remote
Slot No. range from 0 to 255, with the default values of
0 and 3, respectively. The value for the Connection
Resource ranges from 00 to FF. The default value is
03.
Ну и, изучайте логи SMC, может дело не в этом.
Re: Step7+ plcsim + InTouch
Добавлено:
Ср дек 05, 2012 3:18 pm
trush05
При подключении к "живому" контроллеру данные параметры выставлены по умолчанию и все работает. А через симулятор нет. Может еще какие идеи есть?
Re: Step7+ plcsim + InTouch
Добавлено:
Ср дек 05, 2012 3:42 pm
trush05
Удалось зацепиться к данным через NetToPLCSim.
http://nettoplcsim.sourceforge.net/
Re: Step7+ plcsim + InTouch
Добавлено:
Ср дек 05, 2012 3:52 pm
Генератор зла
Step 7 является OPC-сервером. Можно попробовать подключиться через него.
Re: Step7+ plcsim + InTouch
Добавлено:
Ср дек 05, 2012 4:03 pm
trush05
NetToPLCSim цепляется к симулятору. Дальше стандартная настройка dassidirect только IP на локальный заменить и все, данные пошли. Для тестирования программ этого достаточно. Спасибо за помощь.
Re: Step7+ plcsim + InTouch
Добавлено:
Чт дек 06, 2012 3:01 pm
trush05
NetToPLCSim подходит только для считывания данных, передать данные в симулятор через него не получается, поэтому вопрос становится открытым. Может есть еще какие-нибудь идеи?
Re: Step7+ plcsim + InTouch
Добавлено:
Чт дек 06, 2012 3:34 pm
Генератор зла