Intouch9.5+TSXPremium связь по TCP/IP

Связь между InTouch и программируемыми логическими контроллерами, компьютерами
и другими устройствами.

Intouch9.5+TSXPremium связь по TCP/IP

Сообщение colorprint2008 » Вт фев 05, 2013 4:17 pm

Добрый день. Подскажите что я делаю не так.
1.Установил DASMBTCP-->добавил новый TCPIP порт-->добавил TSXPremium-->указал IP контроллера--> device Groups добавил Topic_0, в Device Item добавил Item_0 с адресом 10001(M0.0 в контроллере).
2.В InTouch запускаю Tag creator выбираю Item_0 и создаю тег(Create tag), далее генерирую с помощью Autogen, создаю Acceess name и выхожу done.Далее создаю объект (прямоугольник) при помощи Fill color->discrete применяю сгенерированный тег.
3. Запускаю SMC DASMBTCP и перевожу InTouch в онлайн - в итоге результата ноль.
colorprint2008
 
Сообщения: 28
Зарегистрирован: Вт фев 05, 2013 3:57 pm

Re: Intouch9.5+TSXPremium связь по TCP/IP

Сообщение Генератор зла » Вт фев 05, 2013 8:20 pm

4. А в логах SMS вижу .....
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: Intouch9.5+TSXPremium связь по TCP/IP

Сообщение colorprint2008 » Вт фев 05, 2013 8:44 pm

А там вижу "Unable to connect to Logger on 'Pavlograd2'".
colorprint2008
 
Сообщения: 28
Зарегистрирован: Вт фев 05, 2013 3:57 pm

Re: Intouch9.5+TSXPremium связь по TCP/IP

Сообщение Генератор зла » Вт фев 05, 2013 11:40 pm

colorprint2008 писал(а):"Unable to connect to Logger on 'Pavlograd2'"

OSConfiguration Utility + Change Network Account
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: Intouch9.5+TSXPremium связь по TCP/IP

Сообщение mp3corp » Вт фев 05, 2013 11:50 pm

Слишком мало информации. Если есть возможность попробуйте MBENET, спец. драйвер вв для Шнайдеров, в нем минимум настроек.
mp3corp
 
Сообщения: 375
Зарегистрирован: Вт фев 22, 2011 4:47 am

Re: Intouch9.5+TSXPremium связь по TCP/IP

Сообщение colorprint2008 » Ср фев 06, 2013 1:52 pm

В OSConfiguration Utility запустил службу, далее создал учетную запись Change Network Account и после этого в SMC не отображается ни ондин DA Server. Переустановка серверов не дала результата. Подскажите в чем причина.
colorprint2008
 
Сообщения: 28
Зарегистрирован: Вт фев 05, 2013 3:57 pm

Re: Intouch9.5+TSXPremium связь по TCP/IP

Сообщение colorprint2008 » Ср фев 06, 2013 3:29 pm

При созадании новой учетной записи, сервер DASMBTCP появился, но в логах по прежнему пишет "Unable to connect to Logger on 'Pavlograd2'.
colorprint2008
 
Сообщения: 28
Зарегистрирован: Вт фев 05, 2013 3:57 pm

Re: Intouch9.5+TSXPremium связь по TCP/IP

Сообщение mp3corp » Ср фев 06, 2013 8:26 pm

А какая связь между сообщением ошибки "Логгера" и связью с контроллером? Ошибка логгера, проверьте в AlarmDBLoggerManager связь с базой куда пишутся алармы. Имхо, проблема не в этом.
mp3corp
 
Сообщения: 375
Зарегистрирован: Вт фев 22, 2011 4:47 am

Re: Intouch9.5+TSXPremium связь по TCP/IP

Сообщение Генератор зла » Ср фев 06, 2013 10:44 pm

mp3corp писал(а):А какая связь между сообщением ошибки "Логгера" и связью с контроллером?

Такая, что именно туда пишутся ошибки, в том числе и DAS-сервера. Т.о. разобраться (получить инфу о причинах проблем) без логера трудно.
mp3corp писал(а):проверьте в AlarmDBLoggerManager связь с базой куда пишутся алармы.

С каких пор ошибки сервера в/в пишутся через Alarm DB Logger в БД ?
mp3corp писал(а):Имхо, проблема не в этом.

На то оно и ИМХО, что у каждого своё. А истина - где то рядом :)
colorprint2008 писал(а):При созадании новой учетной записи, сервер DASMBTCP появился, но в логах по прежнему пишет "Unable to connect to Logger on 'Pavlograd2'.

ПО WW негативно относится к кириллическим символам в именах компьютеров, раб. групп, доменов, пользовательских аккаунтов, паролях, ... Проверьте.
Аккаунт, от имени которого Вы инсталлируете и тестируете DAS-сервер д.б. локальным администратором компьютера.
Если у Вас домен, то доменные групповые политики безопасности могут попортить много крови, попробуйте потестировать в раб. группе.
Рекомендуется на момент инсталляции и тестов отключать антивирусное ПО и фаерволы.

Click Start/Settings.
Select Control Panel and double-click the System icon.
Select the Advanced tab.
Under Performance, click the Settings button .
Select the Data Execution Prevention tab.
Select default, DEP is only turned on for essential Windows operating system programs and services (first option).

Disable PAE Mode in Windows XP with SP2

Add the following switches to the Windows XP Boot.ini file:

/noexecute=alwaysoff /NOPAE

For example, the Boot.ini file content may appear as follows:

[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP" /fastdetect /noexecute=alwaysoff /NOPAE

Disable PAE Mode in Windows Server 2003 with SP1

Add the following switches to the Windows Server 2003 Boot.ini file:

/execute /NOPAE

For example, the Boot.ini file content may appear as follows:

[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows Server 2003" /fastdetect /execute /NOPAE

Disable PAE Mode in Windows Server 2003 SP2

Add the following switches to the Windows Server 2003 Boot.ini file:

/noexecute=alwaysoff

For example, the Boot.ini file content may appear as follows:

[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows Server 2003, Enterprise" /fastdetect /noexecute=alwaysoff

Ну и проверьте все версии (ОС, WW). Для InTouch 9.5 последнее обновление = SP1. И работает он с Win XP Prof 32-bit SP2. С Win 7 и любыми 64-bit осями InTouch 9.5 не совместим.
Да и версию DAS-сервера сообщите, пожалуйста. А лучше в файле Readme.html в корне инсталляции этого сервера проверьте, всё ли у Вас совпадает с требованиями.

Коли DASMBTCP появился, попробуйте по его доке связать его с Excel через DDE. получите инфу, он вообще не работает или выборочно.
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: Intouch9.5+TSXPremium связь по TCP/IP

Сообщение TEVAS » Пт фев 08, 2013 5:02 pm

Добрый день.
colorprint2008 писал(а): в Device Item добавил Item_0 с адресом 10001


А Вы случайно не пропустили ноль в адресе?
Я бы 100001 написала или вообще можно сделать явную адресацию, например "0 DI" (при явной адресации увеличивать адрес на единицу в консоли не надо).

Output Coils 1-65536 Discrete Read/Write. Mapped to %M PLC object; that is, Output Coils and Contacts Registers are the same.
Contacts 100001-165536 Discrete Read-Only. Mapped to %I PLC object; that is, Output Coils and Contacts Registers are the same.
Input 300001-365536 _ Read-Only. Mapped to %IW PLC object; that is, Input Registers and Holding Registers are the same.
Holding 400001-465536 _ Read/Write. Mapped to %MW PLC object; that is, Input Registers and Holding Registers are the same.
Poking a value to a particular bit in the Holding register in this TSX Premium PLC is not supported.

Вот явная адресация:
nnnnn DO Discrete Output. Refers to the same data Modbus calls "coils." Valid range is 0 (zero) DO through 65535 DO.
nnnnn DI Discrete Input. Refers to the same data called "contacts" by Modbus. Valid range is 0 (zero) DI through 65535 DI.
nnnnn IR Input Register. Refers to the same data called "input register." Valid range is 0 (zero) IR through 65535 IR.
nnnnn HR Holding Register. Refers to the same data Modbus calls "holding register." Valid range is 0 (zero) HR through 65535 HR.
nnnnn PV Process Variable. Refers to holding register, but treated as floating points and assumes two (2) registers per floating-point number. Valid range is 0 (zero) PV through 65535 PV.

и далее:

The IR and HR absolute notation can also be combined with the following conversions: L (long), F (floating), S (signed), or U (unsigned).

For example:

219 HRS 16-bit signed integer
000 HRL 32-bit signed integer
100 HRF 32-bit floating point
000 HRU 32-bit unsigned integer
Лучшее украшение жизни – хорошее настроение! ;-)
TEVAS
 
Сообщения: 89
Зарегистрирован: Пт июл 20, 2012 7:32 pm


Вернуться в Связь InTouch с ПЛК

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55

cron