InTouch и энергомера се 301

Связь между InTouch и программируемыми логическими контроллерами, компьютерами
и другими устройствами.

InTouch и энергомера се 301

Сообщение alekssh218 » Пн фев 25, 2013 3:21 pm

Добрый день!
Подскажите пожалуйста кто нибудь сталкивался с необходимостью создать проект АСКУЭ на InTouch и энергомера(протокол ГОСТ Р МЭК 61107-2001)!
Возможно ли обойтись без стороннего ПО и OPC сервера (круг к примеру).
alekssh218
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Ср авг 17, 2011 12:27 pm

Re: InTouch и энергомера се 301

Сообщение Генератор зла » Пн фев 25, 2013 5:51 pm

alekssh218 писал(а):Возможно ли обойтись без стороннего ПО и OPC сервера (круг к примеру).

Да, если ваш девайс имеет выход Ethernet и протоколы SuiteLink либо DDE.
Либо пишет в БД, но это - хлопотно, ИМХО.
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: InTouch и энергомера се 301

Сообщение alekssh218 » Вт фев 26, 2013 1:02 am

Ethernet девайс не поддерживает соединение по интерфейсу rs 485 com порт
alekssh218
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Ср авг 17, 2011 12:27 pm

Re: InTouch и энергомера се 301

Сообщение Генератор зла » Вт фев 26, 2013 1:46 am

Тогда Moxa & OPC-сервер.
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: InTouch и энергомера се 301

Сообщение alekssh218 » Ср фев 27, 2013 3:27 pm

Генератор зла писал(а):Тогда Moxa & OPC-сервер.

МОХА NPORT 5650-8 уже стоит. Ключ на 3000tag InTouch есть теперь вопрос как считать данные со счётчиков не приобретая дополнительное ПО.
Есть ли в перечне серверов ввода вывода идущих с InTouch на диске сервер работающий по протоколу МЭК 61107-2001.
alekssh218
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Ср авг 17, 2011 12:27 pm

Re: InTouch и энергомера се 301

Сообщение Генератор зла » Ср фев 27, 2013 4:10 pm

Эта модель MOXA не преобразует протокол, только физическую среду передачи (RS <-> Ethernet). ПО WW не работает с протоколами IEC без OPC-серверов. Так что к MOXE ищите OPC-сервер. Или пишите его сами.
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: InTouch и энергомера се 301

Сообщение mp3corp » Ср фев 27, 2013 6:55 pm

В интернете нет ничего сложного найти тот же Kepware, который может передавать данные по DDE, с него и выведите напрямую данные в InTouch.
mp3corp
 
Сообщения: 375
Зарегистрирован: Вт фев 22, 2011 4:47 am


Вернуться в Связь InTouch с ПЛК

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57

cron