Страница 1 из 1

InTouch и панель оператора (например Siemens)

СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 3:33 pm
djo107
Добрый день! Интересует следующий вопрос:
Есть ли возможность установить InTouch на панель оператора (например Siemens на базе Windows CE 5.0)?
Слышал что есть программный продукт InTouch CE, но подробной информации не нашел.
Какое количество тегов при этом допускается использовать?
Как быть с серверами ввода/вывода (как их установить, и какие это должны быть сервера)?
Как архивировать информацию?

Re: InTouch и панель оператора (например Siemens)

СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 4:09 pm
Генератор зла
djo107 писал(а):Слышал что есть программный продукт InTouch CE, но подробной информации не нашел.

Обратитесь к дистрибьютору или одному из системных интеграторов
djo107 писал(а):Какое количество тегов при этом допускается использовать?

ЕМНИП, 1000 Tags максимум
djo107 писал(а):Как быть с серверами ввода/вывода (как их установить, и какие это должны быть сервера)?

Пакет серверов в/в входит в комплект поставки InTouch CE
Supported Device Drivers
SIETH: Siemens Ethernet Driver for S7-400 and S7-300
Any Siemens S7-300/400 PLC communicating via an Industrial Ethernet interface
ABCIP: ControlLogix, MicroLogix
ControlLogix 5000 Family with 1756-ENET or 1756-ENBT module installed
FlexLogix
CompactLogix
MicroLogix 1100
MODBU: Modbus Serial
AEG CPU 984 Series
AEG CPU Compact
Siemens S7 S200 (using a special ladder program to emulate the Modbus protocol on the free port)
Any device that is compatible with the Modbus protocol
MOTCP: Modbus Ethernet
AEG CPU 984 series
Any device that is fully compatible with the Modbus protocol
MITSA: Mitsubishi Serial for A Series
A Series PLCs
MITSU: Mitsubishi Serial for F Series
FX Series programmable controller with Monitor Interface FX-232AW
MELSEC: Mitsubishi Ethernet
QnA and Q Series PLCs
OMETH: Omron FINS Serial and Ethernet
CS1, CJ1, and CJ1 series using CS1 mode
CV, CVM1, and CVM1D series using CV mode
Omron PLC programmer software: SYSMAC
SRTP: GE Ethernet
Series 90 PLC
FANUC: GE Serial
PLCs Series 90 – 20/30/70
ABTCP: DF1 over TCP
PLC5 series, PLC2 series, SLC500
ABKE: Allen Bradley Serial
PLC5 series
PLC2 series
SLC500
MicroLogix: 1100/1200/1500 (compatible with SLC500 series)

Compact Panels support two IO Drivers running at any one time.

djo107 писал(а):Как архивировать информацию?

Historical Trend and Alarm data are limited to the last 72 hours (local alarms).
М.б. можно их записывать на флэш и переносить на компьютер, но не уверен.

З.Ы. Современная версия InTouch CE требует Windows CE 6.0 как минимум.