ASCII OPC server для InTouch

СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 10:59 pm
ZOBUS
Доброго всем вечера.
Встала потребность подключить одно старенькое устройство (УИМ ВН2014) в InTouch.
Но вот как оказалось для этого нужен специфический ОРС, т.е. данное устройство общается по RS485 командами ASCII (например: @01O2F, #0143...), также "методом тыка" подобрал OPC от АДАМА 4018, но не все сигналы я могу считывать....

Люди добрые подскажите или поделитесь таким OPC, который может посылать\принимать запросы по 485 в ASCII.

Заранее спасибо.
zobus232@mail.ru

Re: ASCII OPC server для InTouch

СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 12:39 am
Генератор зла
WW RPM Kit. Пакет для написания и отладки простых серверов в/в (Ethernet/Serial). Выходной протокол Sutelink/DDE. Платный.

Re: ASCII OPC server для InTouch

СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 10:55 am
ZOBUS
Генератор зла писал(а):WW RPM Kit. Пакет для написания и отладки простых серверов в/в (Ethernet/Serial). Выходной протокол Sutelink/DDE. Платный.


Спасибо, а из тех которые, пусть демо, но полнофункциональные (хотябы полчаса) есть?

PS/ А где скачать WW RPM Kit можно?

Re: ASCII OPC server для InTouch

СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 2:35 pm
Генератор зла
ZOBUS писал(а):Спасибо, а из тех которые, пусть демо, но полнофункциональные (хотябы полчаса) есть?

http://www.kepware.com/Spec_Sheets/Modb ... 2780814582
http://www.matrikonopc.com/search.aspx?key=ASCII
ZOBUS писал(а):А где скачать WW RPM Kit можно?

Входит в состав софта на диске WW Device Integration (сборник DI/DAS-серверов)

Re: ASCII OPC server для InTouch

СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 11:58 am
ZOBUS
Спасибо, скачал, буду пробовать....

Re: ASCII OPC server для InTouch

СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 12:36 am
ZOBUS
странно, но WW RPM Kit в демо режиме невозможно выбрать порт, какой смысл этой демки? :(

Re: ASCII OPC server для InTouch

СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 11:16 am
Генератор зла
Configure - Port
Неужели этот пункт меню недоступен?

Re: ASCII OPC server для InTouch

СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 8:46 pm
ZOBUS
доступен, но выбрать порт нельзя :?

Re: ASCII OPC server для InTouch

СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 9:34 pm
Генератор зла
Я смогу попробовать лишь в понедельник, и то, если повезёт работать в офисе.

Re: ASCII OPC server для InTouch

СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 7:52 pm
ZOBUS
Всем спасибо, получилось с UCON Driver
Тему можно закрыть...