InTouch+Lectus Modbus OPC/DDE+Pixel

Связь между InTouch и программируемыми логическими контроллерами, компьютерами
и другими устройствами.

InTouch+Lectus Modbus OPC/DDE+Pixel

Сообщение regedite » Вт ноя 19, 2013 11:53 am

Всем привет!
Есть такая пробема.
Подключаю контроллер Pixel через Lectus Modbus OPC/DDE сервер и OPClink к InTouch 9.0. Lectus Modbus OPC/DDE сервер имеет возможность записи переменных, что проходит без проблем. Попробовал сделать это из InTouch - без изменений, тэг меняется, но переменная в лектусе нет. Тэги создаю readwrite. Накопал проект с записью переменных с помощью сенсорной панели, там используется два адреса. Может кто делал подобное?
regedite
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Вт ноя 19, 2013 11:42 am

Re: InTouch+Lectus Modbus OPC/DDE+Pixel

Сообщение Генератор зла » Вт ноя 19, 2013 10:55 pm

Что в логах SMC ?
Правила наименования тегов для OPCLink в InTouch соблюдены? (префиксы b/i/r/s)
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: InTouch+Lectus Modbus OPC/DDE+Pixel

Сообщение regedite » Ср ноя 20, 2013 11:33 am

Префиксы ставил в соответствии с форматом в лексусе (boolean). Не выходит. Cмущает items в opclink = 0.
С логами в SMC ни разу не встречался, поэтому ни могу сказать что в них. Будем плясать
Может нужно проверить связку на предмет slave/master?
regedite
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Вт ноя 19, 2013 11:42 am

Re: InTouch+Lectus Modbus OPC/DDE+Pixel

Сообщение Генератор зла » Ср ноя 20, 2013 11:44 am

regedite писал(а):Cмущает items в opclink = 0

Тогда точно копайте логи SMC
regedite писал(а):Может нужно проверить связку на предмет slave/master?

А что её копать то? Lectus - slave (относительно OPCLink). Или у Вас есть сомнения в этом?
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: InTouch+Lectus Modbus OPC/DDE+Pixel

Сообщение regedite » Ср ноя 20, 2013 1:07 pm

SMC логи не пишет. Обнаружилась ошибка Unable to connect to logger on [PC Name]
Исправил изменением boot.ini
А как мне запустить запись логов?
regedite
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Вт ноя 19, 2013 11:42 am

Re: InTouch+Lectus Modbus OPC/DDE+Pixel

Сообщение Генератор зла » Ср ноя 20, 2013 8:11 pm

regedite писал(а):А как мне запустить запись логов?

Ведётся автоматически. Меня больше интересует, как её останавливать.
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: InTouch+Lectus Modbus OPC/DDE+Pixel

Сообщение regedite » Чт ноя 21, 2013 4:38 pm

Помогла OSConfigurationutility.
В логах ругается на неверное имя тега в opclink.
Наверное, надо переименовывать все переменные на карте контроллера на латинские знаки(
Вот только интересно, как это повлияет на программу контроллера?
regedite
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Вт ноя 19, 2013 11:42 am

Re: InTouch+Lectus Modbus OPC/DDE+Pixel

Сообщение Генератор зла » Чт ноя 21, 2013 10:10 pm

% в 90 контроллер работает с адресами, а не с именами переменных. Но... Бывает всякое.Контроллеры Pixel для меня зверь не знакомый.
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: InTouch+Lectus Modbus OPC/DDE+Pixel

Сообщение regedite » Пт ноя 22, 2013 4:05 pm

Генератор зла писал(а):% в 90 контроллер работает с адресами, а не с именами переменных. Но... Бывает всякое.Контроллеры Pixel для меня зверь не знакомый.

Это логичнее всего, но InTouch ведь работает по именам тегов
regedite
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Вт ноя 19, 2013 11:42 am


Вернуться в Связь InTouch с ПЛК

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8