Доброго времени суток. InTouch10 + s300.
Делаю коррекцию проекта. Всё получается, всё интуитивно-понятно. Одна проблема:
В проекте везде используются теги real и int -типов из DB, например Server1:"rDB1.real0" или Server1:"iDB1.int0";
как только требуется битовый адрес - обращаются к меркерам: Server1:"dM0.0".
Я бы хотел иметь доступ к битовым данным в DB. Писал: Server1:"dDB1.BOOL0.0" - нет связи InTouch с ПЛК таким синтаксисом!
Перерыл документацию к InTouch и нигде не нашёл о префиксах: r,i,d; а также о том, что вместо db1.dbd0 нужно писать rdb1.real0 - тоже нигде ничего.
Откуда эта информация?
Где описания префиксов?
Где почитать описание сиснтаксиса адресов разных типов?
Как обратиться к ьитовому адресу DB?